账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3510|回复: 3

[求助] 高压电器和开关设备的热稳定校验?

[复制链接]
     
发表于 2022-1-14 10:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位大神:
      上面图片中导体和电缆的热稳定校验有两个公式,一个是乘以1000,一个是乘以100000,为什么会这样呢?导体和电缆有和区别?该如何理解这两个公式呢?
     上图摘自《工业与民用配电设计手册》(第四版)。
     谢谢!
微信图片_20220114100256.jpg

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2022-1-14 10:37:18 | 显示全部楼层
5印错了,是3
     
发表于 2022-1-14 10:40:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2022-1-14 10:41 编辑

前面没讲清楚,应该是:你要去看后面的C值表,41次统一到3次方了,后面的C值表改了。

你这个估计是38次及以前版本的,C值不一样,后面的C值差一个10的平方
     
发表于 2022-1-14 10:41:28 | 显示全部楼层
是否C值的单位不同,查下对应的C值的表核实一下。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则