账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5767|回复: 7

[求助] 配电箱出线回路数量

[复制链接]
     
发表于 2022-1-11 16:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 113120 于 2022-1-11 16:09 编辑

请问:1.一个楼层配电箱的出线回路数有没有要求不能超多少?          2.对于LED灯具小功率可以一个回路超过25盏光源,那么这个小功率一般指多少瓦功率呢?
发表于 2022-1-11 16:28:11 | 显示全部楼层
1.回路数量没有要求
2.3W
     
发表于 2022-1-11 16:54:59 | 显示全部楼层
就怕图纸画不下
     
 楼主| 发表于 2022-1-11 17:59:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-1-11 16:28
1.回路数量没有要求
2.3W

请问:急诊抢救室内的空调供电负荷等级有要求吗?
发表于 2022-1-12 08:33:58 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-1-11 17:59
请问:急诊抢救室内的空调供电负荷等级有要求吗?

有,如果急诊抢救是一级中特别重要负荷,那他就是一级负荷(不过中央空调的形式,不好处理)
     
发表于 2022-1-12 09:41:48 | 显示全部楼层
回路数量没限制,但是配电箱尺寸终究是有限制的,也不能无限的加
     
 楼主| 发表于 2022-1-12 10:22:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-1-12 08:33
有,如果急诊抢救是一级中特别重要负荷,那他就是一级负荷(不过中央空调的形式,不好处理)

请问:中央空调形式的供电负荷怎么处理呢?
发表于 2022-1-12 10:49:37 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-1-12 10:22
请问:中央空调形式的供电负荷怎么处理呢?

主机从双电源供电,且有母联的变电所单电源专线供电,末端风机盘管得带到抢救室双切箱里
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则