账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3394|回复: 3

[求助] 室外落地配电箱

[复制链接]
     
发表于 2022-1-8 12:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:室外落地安装的配电箱基础怎么做呢?有没有图集参考的?
     
发表于 2022-1-8 14:28:14 | 显示全部楼层
08D800-5可以参考
360截图20220108142722643.jpg
     
发表于 2022-1-8 14:42:08 | 显示全部楼层
有三个国家标准图集中室外落地配电箱的安装做法。
室外落地式配电柜安装示意图18D802.jpg
室外配电设备落地安装04D702-1.jpg
室外配电设备落地安装08D800-5.jpg
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则