账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7331|回复: 5

[问题探讨] 集中电源非集中控制型应急照明系统,一个集中电源可以给多个楼层供电吗?

[复制链接]
     
发表于 2022-1-8 11:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
集中电源非集中控制型应急照明系统,一个集中电源可以给多个楼层供电吗?如果可以,那集中电源的输入电源应该引自哪里呢,GB51309  3.3.8第3条2)款中规定引自本防火分区普通照明配电箱,但假如一个集中电源供多个楼层使用的情况下会涉及多个楼层普通照明箱,集中电源到底该从哪个照明箱引入电源?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-1-8 19:22:22 | 显示全部楼层
任何一层的普通照明失效应启动该层公共区域的应急照明。非集中控制型应急照明系统最好每层设一个集中电源,其工作电源引自该层的普通照明配电箱。
     
发表于 2022-1-8 22:50:35 | 显示全部楼层
就从总进线配电箱引个回路就可以了,非住宅建筑不就管8层嘛
     
 楼主| 发表于 2022-4-17 00:03:39 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-1-8 19:22
任何一层的普通照明失效应启动该层公共区域的应急照明。非集中控制型应急照明系统最好每层设一个集中电源, ...

谢谢周总解答
     
发表于 2022-4-22 15:57:17 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-1-8 19:22
任何一层的普通照明失效应启动该层公共区域的应急照明。非集中控制型应急照明系统最好每层设一个集中电源, ...

规范里没有规定非集中控制系统断电点亮的要求,集中控制系统中的应急照明断电点亮0.5h后由控制器关闭应急照明,非集中控制系统没有此功能,如果此时发生火灾,电池电量无法满足火灾持续点亮时间。 同样GB51348 13.7.15,二级负荷以上的应急照明同样需要双回路供电。
     
发表于 2022-4-22 18:09:52 | 显示全部楼层
heming22 发表于 2022-4-22 15:57
规范里没有规定非集中控制系统断电点亮的要求,集中控制系统中的应急照明断电点亮0.5h后由控制器关闭应急 ...

设置非集中控制型应急照明系统的建筑为不重要的建筑。非集中控制型应急照明系统的工作电源由普通照明配电箱配电箱供电。工作电源断电应急灯自动启动。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则