账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7243|回复: 14

[问题探讨] 变电所设置

[复制链接]
发表于 2022-1-7 09:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
变电所设置在消防水池上面,到底行不行?
 楼主| 发表于 2022-1-7 09:02:03 | 显示全部楼层
有没有相关案例,就是这么做的,啥啥啥的都通过了
     
发表于 2022-1-7 09:20:34 | 显示全部楼层
应该可以的,做好防水处理就行,还有水池上人孔,离变电所远点就好,主要是建筑的事。
     
发表于 2022-1-7 10:25:47 | 显示全部楼层
GB51348-2019第4.2.1条条文说明,不宜。
     
发表于 2022-1-7 10:39:32 | 显示全部楼层
见过做的图纸
 楼主| 发表于 2022-1-7 11:05:15 | 显示全部楼层
127606060 发表于 2022-1-7 10:25
GB51348-2019第4.2.1条条文说明,不宜。

嗯,这个还真没有看到
     
发表于 2022-1-7 11:16:54 | 显示全部楼层
变电所四周不能有水的场所,包括下面。新民标,条纹说明有明确。
     
发表于 2022-1-7 13:29:39 | 显示全部楼层
不谈规范依据,反正我是没想出来有什么实际(解决变电所自身进出线路,不影响消防泵房管线或运行检修即可)问题。如果确实不可,上面有哪位能说说具体道理呢
     
发表于 2022-1-7 14:45:26 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-1-7 11:05
嗯,这个还真没有看到

问题是:
一,这是条文说明,不是条文。
二,积水场所如何定义呢?
     
发表于 2022-1-7 14:52:32 | 显示全部楼层
消防水池不全是水池还有泵房,在泵房上面做,没什么不行做层防水完事,水池正上方也做不了的。
     
发表于 2022-1-7 15:28:21 | 显示全部楼层
做双层板,有的图审认可这种做法。
     
发表于 2022-1-7 15:37:11 | 显示全部楼层
我遇到过几次,中间做了个夹层,没问题。
     
发表于 2022-1-7 15:46:30 | 显示全部楼层
条纹解释4.2.1第七款是针对独立建筑的变配电所而言的,不适用于建筑物内部。
     
发表于 2022-1-7 15:54:26 | 显示全部楼层
做过一个项目,变配电所在水池上方。水池在负四层,结构电缆沟底距水池顶1.8m。这个数据印象很深,因为当时水专业为争取检修人员进检修孔方便,坚决否定了1.5m 的高度,导致电缆沟多加了一道。已经运行20多年了,没任何问题。
     
发表于 2022-1-7 16:10:54 | 显示全部楼层
建筑专业认为,不贴临,就不算正上方。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则