账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6076|回复: 5

[问题探讨] 地下室防火分区的负荷计算

[复制链接]
     
发表于 2022-1-5 14:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
地下室项目,防火分区内配电小间内设置消防电源双电源箱,放射式出消防风机控制箱电源、防火卷帘电源、地下室潜污泵电源,配电箱计算负荷时,比如,消防风机总负荷44KW, 防火卷帘总负荷9KW. 潜污泵总负荷11KW ,在计算双电源总箱的时候,防火卷帘这种不经常短时工作制的设备是否可以不予计算,潜污泵这种不经常工作连续运行是否需要取低于1.0的需要系数。如果按消防负荷总负荷取1.0的需要系数,感觉完全没必要,太浪费了。大家一般是怎么考虑的?
     
发表于 2022-1-5 14:31:54 | 显示全部楼层
直接全加起来按1.0计算,简单粗暴
发表于 2022-1-5 14:37:36 | 显示全部楼层
同一个防火分区,还是建议取1,毕竟有同时动作的时候
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-1-5 14:39:27 | 显示全部楼层
卷帘负荷持续时间不到一分钟,对基于长期温升的选择可以不考虑,如电源进线允许在流量、电源开关额定电流等。但要考虑它对瞬时脱扣器的影响。好在你这里卷帘门负荷占比不大,基本不会有影响。
     
发表于 2022-1-5 23:16:08 | 显示全部楼层
按1考虑吧 毕竟电缆也要放大至少一级  填数据也简单
     
发表于 2022-1-6 08:41:39 | 显示全部楼层
支持3楼,个人也觉得毕竟有同时动作的时候,如果火灾时需要同时动作,结果不能同时动作就麻烦了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则