请问:感烟探测器是否可以不安装在屋顶的最高处,是否可以采用绳吊的方式呢?
     
发表于 2021-12-29 18:28:37 | 显示全部楼层
这个得开你是什么屋顶。一般都不可以这样安装。
     
发表于 2021-12-30 08:15:53 | 显示全部楼层
不可以,需安装在烟气聚集的地方。可以参考火规6.2.18  
     
发表于 2021-12-30 08:40:50 | 显示全部楼层
像灯具一样吊链安装?一般没这么做过......倒是很新奇。
     
发表于 2021-12-30 09:17:46 | 显示全部楼层
当然不可以,烟气是往上聚集的呀。GB50116中也有明确部分场所探测器下表面至顶棚的最大距离。
     
发表于 2021-12-30 09:48:52 | 显示全部楼层
见过,12米的厂房,设计是烟感吸顶,验收时发现烟感吊杆安装,杆长1米。
     
发表于 2021-12-30 09:52:33 | 显示全部楼层
同事参加验收时所见,问我行不行,我说不知道。
     
发表于 2021-12-30 09:57:50 | 显示全部楼层
顶部有热屏障的情况下,需要下移一点安装。其他情况应该吸顶。
     
发表于 2021-12-30 10:16:32 | 显示全部楼层
890214 发表于 2021-12-30 09:48
见过,12米的厂房,设计是烟感吸顶,验收时发现烟感吊杆安装,杆长1米。

12米不是要做两种嘛  吊一米还可以接受