账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 78302|回复: 158

火灾自动报警系统的多线联动控制需要另设直接控制措施么?

  [复制链接]
     
发表于 2007-7-13 16:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB50116-95第5.3.2规定重要设备采用总线控制模块时,要设手动直接控制装置。如果一个合格的消防产品提供多线联动功能,当采用报警系统提供的多线联动控制后,还要另设手动直接控制装置么?
发表于 2007-7-13 16:52:34 | 显示全部楼层

回复:火灾自动报警系统的多线联动控制需要另设直接控制措施么?

<P>直接控制是需要,主要是考虑设备的不可靠性。 </P>
     
 楼主| 发表于 2007-7-13 16:53:35 | 显示全部楼层

回复:火灾自动报警系统的多线联动控制需要另设直接控制措施么?

<P>不讲最好,只讲符合规范,我认为多线联动是不要再加其它控制措施的</P>
     
发表于 2007-7-13 17:03:08 | 显示全部楼层

回复:火灾自动报警系统的多线联动控制需要另设直接控制措施么?

<P>这个问题好像是两回事吧?</P>
<P>1、多线联动指的是线路的线制。</P>
<P>2、报警器上都有自动和手动两种模式,都是通过同一线路输送信号的。</P>
<P>3、消火栓有两组线路:</P>
<P>A、消防中心过去的控制;B、现场按钮直接过去的控制。</P>
<P>是不是这么理解?</P>
     
 楼主| 发表于 2007-7-13 17:08:20 | 显示全部楼层

回复:火灾自动报警系统的多线联动控制需要另设直接控制措施么?

<P>规范上所谓的多线联动,是指不经编码传输的控制方式,这点大家认可吧?<BR>怪不得现在这么乱,原来大家看法都不一致</P>
     
发表于 2007-7-13 17:19:39 | 显示全部楼层

回复:火灾自动报警系统的多线联动控制需要另设直接控制措施么?

<P>所谓多线制、总线制,指的是信号传送的方式和路径,还有信号编码的类型。</P>
<P>多线联动是1对1的关系,自身信号干扰少,编码识别简单,动作可靠度高。</P>
<P>总线联动是1对多,信号易受干扰,采用逻辑编码,有可能误动作。</P>
<P>怎么说呢,这里有个信息牛的,叫什么 lvvyv 的,不知道她能不能说清楚。哈哈~~</P>
<P>手动、自动都是传一个信号出去,路径是一样的,同一线路;不同的是,发出的信号是机器自动编辑的,还是人编辑的。</P>
<P>人工信号是最可靠的,对吧,除非人出错。所以规范要求联动控制要有自动和手动两种模式。</P>
<P>由于总线制在信号编辑和识别上有自身的缺陷,所以规范又规定,重要的消防设施不单要总线制,还要有多线制控制,有了多线制,就可以不采用总线制了。</P>
<P>不知道你说的是不是这个情况了。</P>
     
 楼主| 发表于 2007-7-13 17:31:58 | 显示全部楼层

回复:火灾自动报警系统的多线联动控制需要另设直接控制措施么?

<P>总线的缺陷,根据条文说明,系统失灵(死机)时,控制就失效了。</P>
<P>多线不存在这个问题,即使电脑死机,仍然可以手动控制。多线的实现方式不尽相同,有的产品2根线就能做到启、停、返回信号,有的产品要6根线,但我认为只要是经过检测的合格产品,他们的多线联动都是符合规范这个条文的要求的。</P>
     
发表于 2007-7-15 01:19:03 | 显示全部楼层

回复:火灾自动报警系统的多线联动控制需要另设直接控制措施么?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2007-7-13 17:31:58</I>)的发言<BR>
<P><BR><BR>哦!给你这么一说,我还真的反应过来了,总线制的手动控制不好实现哦!</P>
<P>手动信号编码?除此之外还有没有别的办法?</P>
<P>让楼下的回答吧:总线制的手动控制怎么实现?</P>
发表于 2007-7-15 14:48:26 | 显示全部楼层

回复:火灾自动报警系统的多线联动控制需要另设直接控制措施么?

<P>"如果一个合格的消防产品提供多线联动功能,当采用报警系统提供的多线联动控制后,还要另设手动直接控制装置么?"-----------------是不是想问,通过联动型火灾报警器的联动模块控制,是否算多线联动控制? 这问题有人专门写文章讨论过,结论是:不应当算。原因是,联动模块可能的不可靠性。建议按国标图集,设直接控制的多线联动线路,安装在独立的联动盘上。</P>
<P>但是现在许多报警器厂家就是通过联动模块来实现的多线联动,而消防部门是会验收通过的。</P>
     
 楼主| 发表于 2007-7-15 16:41:13 | 显示全部楼层

回复:火灾自动报警系统的多线联动控制需要另设直接控制措施么?

<P>联动模块有两种,一种是总线制模块,一种是多线制模块,采用总线制模块要另加控制措施(图集上大概是为了考虑到这种可能性,所以两种措施都有,可供设计选用),采用多线制模块可不必另设强电控制措施(当然再设一套更好)。<BR>采用合格的报警产品提供的多线联动控制就可满足规范要求,这个答案来自沈阳消防科学研究所规范编写组, 我打电话问的。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 小菜 在 2007-7-15 16:48:58 编辑过」</div>
     
发表于 2007-7-15 18:06:20 | 显示全部楼层

回复:火灾自动报警系统的多线联动控制需要另设直接控制措施么?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-7-15 14:48:26</I>)的发言<BR>
</P></DIV>这个违反的是一般规范,消防队不会管这么深的,你要是没有联动,他会管;至于你的联动能不能可靠,他就不管这么多了。反正验收的时候也不是很容易查出来是不是多线控制。<BR><BR>
     
发表于 2007-7-15 18:14:11 | 显示全部楼层

回复:火灾自动报警系统的多线联动控制需要另设直接控制措施么?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2007-7-15 16:41:13</I>)的发言<BR>
<P>联动模块有两种,一种是总线制模块,一种是多线制模块,采用总线制模块要另加控制措施(图集上大概是为了考虑到这种可能性,所以两种措施都有,可供设计选用),采用多线制模块可不必另设强电控制措施(当然再设一套更好)。<BR>采用合格的报警产品提供的多线联动控制就可满足规范要求,这个答案来自沈阳消防科学研究所规范编写组, 我打电话问的。</P></DIV>
<P><BR><BR>哈哈,就是这个道理了,哪个产品不合格啊。</P>
<P>不过你问问清楚,是不是消防水泵、消防风机也可以用总线制哦!规范也就要求这两种设备要多线制。</P>
     
发表于 2007-7-15 18:35:47 | 显示全部楼层

回复:火灾自动报警系统的多线联动控制需要另设直接控制措施么?

对防火卷帘而言其两侧的手动控制就是必须的了
     
发表于 2007-7-15 19:41:37 | 显示全部楼层

回复:火灾自动报警系统的多线联动控制需要另设直接控制措施么?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2007-7-15 16:41:13</I>)的发言<BR>
<P>采用合格的报警产品提供的多线联动控制就可满足规范要求,这个答案来自沈阳消防科学研究所规范编写组, 我打电话问的。</P></DIV>
<P><BR><BR>口头说的等于没说,管它是沈阳所还是国家所呢。</P>
<P>规范编制组自己给自己设套。当初就是因为担忧消防厂家提供的总线模块产品不够完全可靠,才增搞了一个多线控制,现在却又想把多线控制再次归到什么厂家的模块控制了,真是胡闹</P>
     
发表于 2007-7-15 23:07:24 | 显示全部楼层

回复:火灾自动报警系统的多线联动控制需要另设直接控制措施么?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2007-7-15 18:35:47</I>)的发言<BR>对防火卷帘而言其两侧的手动控制就是必须的了</DIV><BR><BR>这个当然,不过楼主说的手动控制应该是在消防中心的手动,不是现场那种。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则