bainianwutong 发表于 2021-12-27 21:59 两者都不是,参见大学教材《供配电技术》负荷均匀分布的电压损失计算
消防应急照明专题帖子汇总
dqaq 发表于 2021-12-27 22:16 简单地近似,每组按最远一盏灯(比如C灯)计算距离,按三相平衡负荷的公式2计算,将B、C灯在N上的电压线损 ...
设计学童 发表于 2021-12-28 10:01 我还有一个思路就是公式1不要公式上面的2计算,好像也是一样的结果。
设计学童 发表于 2021-12-28 10:21 哪位大师的教材啊
azbe 发表于 2021-12-27 22:12 理论上是这样的,但作为工程计算,没必要非常准确。
lylvice 发表于 2021-12-28 12:29 记得三相成股传输的时候可以减少压降。现实中老电工bv线传输三相电,会用电工胶布把电线绑扎在一起。