账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7448|回复: 12

[求助] 防雷问题

[复制链接]
     
发表于 2021-12-24 11:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如图所示,两个屋面不连接,但是两个建筑中间有一段小连廊接上了,这个计算防雷面积是各算各的  还是合起来算
屋顶.png
发表于 2021-12-24 11:44:53 | 显示全部楼层
应该是合起来
     
发表于 2021-12-24 13:59:18 | 显示全部楼层
必须合起来算。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-12-24 14:11:34 | 显示全部楼层
个人认为 没有必要合起来算。很多学校建筑通过连廊连在一起。合起来整个学校就一个建筑了。
     
 楼主| 发表于 2021-12-24 14:36:56 | 显示全部楼层

为啥呢,有依据吗
     
发表于 2021-12-24 14:53:48 | 显示全部楼层
随你怎么算,对结果来说意义不大!
     
 楼主| 发表于 2021-12-24 15:08:15 | 显示全部楼层
fancyboy 发表于 2021-12-24 14:53
随你怎么算,对结果来说意义不大!

分开算的话小屋面就不需要做防雷
     
发表于 2021-12-24 15:15:05 | 显示全部楼层

你的接闪带是否会连通  连通了自然就成为整体了 当然合起来算
     
发表于 2021-12-24 15:26:43 | 显示全部楼层

        虽没问我,但我觉得问题有意思。抠规范条文是找不到答案的。仅从落雷原理上看,有两个思路可探讨。
        1、按雷规附录A算法,将两个主体受雷概率,折算成地面扩展面积上的受雷概率。如果地面扩展面积有交叉,可否作为算成一个的依据?
        2、两栋建筑间空隙不足以落下一个滚球(按60m算),则击向两建筑间地面的雷闪,都会被屋面截闪,可否作为算成一个的依据?
      
     
发表于 2021-12-24 15:28:22 | 显示全部楼层
肯问为什么的,都是好同学
     
 楼主| 发表于 2021-12-24 15:43:06 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-12-24 15:28
肯问为什么的,都是好同学

好好学习,不懂就问,感谢大佬的解答
     
发表于 2021-12-24 20:00:23 | 显示全部楼层
没必要合起来算
     
发表于 2021-12-28 08:56:00 | 显示全部楼层
这个问题挺有意思,因为防雷类别是按照雷击次数而不是单位面积雷击次数算的,所以面积越大约危险。
那么,假如你考虑安全,肯定是合起来算安全。
但规范上是以建筑物为单位的,所以,刻意不用合起来。
总之,只不过是个规定而已。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则