账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8557|回复: 7

[求助] 消防稳压泵是否有要求一定需要双电源。

[复制链接]
     
发表于 2021-12-22 13:52:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
  很多人说稳压泵需要双电源。要满足火灾时的初期压力..但实际上目前已经取消了10分钟的说法了..个人认为并不需要双电源..尤其是喷规明确说了开启末端试水2分钟内启动消防主泵了..消火栓也是类似道理..说明火灾时实际中并不强制需要稳压泵的. 只是日常稳压的.  我认为的是对么?
发表于 2021-12-22 14:39:35 | 显示全部楼层
道理是这样的,但我们一直按消防负荷做
     
发表于 2021-12-22 15:09:32 | 显示全部楼层
名称不好,带有“”消防“”二字
     
发表于 2021-12-22 16:43:55 | 显示全部楼层
主要是消防消火栓方面的 满足不了规范上要求的压力  所以需要增设消防稳压泵
消防水系统需要 而它参与了消防  就属于消防负荷了
     
发表于 2021-12-23 08:02:15 | 显示全部楼层
道理归道理,但是还是目前按消防电源做
     
发表于 2022-1-1 19:44:37 | 显示全部楼层
不太明白您这个问题,消防稳压泵不得从消防泵房配电柜上接线了,消防泵是双电源,稳压泵不也就跟着双电源了吗?是不是您说的有时候稳压泵不跟消防泵在一起,在消防水箱那?
     
发表于 2022-1-2 11:10:32 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-1-1 19:44
不太明白您这个问题,消防稳压泵不得从消防泵房配电柜上接线了,消防泵是双电源,稳压泵不也就跟着双电源了 ...

比如屋顶的
     
发表于 2022-1-2 12:58:54 | 显示全部楼层

哦,这样的没怎么接触过
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则