公建室内照明插座末端可以用PC管吗
     
发表于 2021-12-22 14:24:17 | 显示全部楼层
按规范是可以使用B1级,暗敷设的,但实际很难验收通过。对于已经选用WD型导线的建筑,那就不要用PC管,本来是要减少燃烧时的酸性气体,这个管子就又给加上了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2021-12-22 14:31:37 | 显示全部楼层
没有规范必须要钢管(可燃物的吊顶除外)
     
发表于 2021-12-22 14:38:38 | 显示全部楼层
暗敷规范没有规定不可以。明敷吊顶内要金属管。