[求助] 请问3P的断路器是否具有检修隔离功能

[复制链接]
     
发表于 2021-12-20 20:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:3P的断路器是否具有检修隔离功能?从地下室内的低压配电柜引出的至地上楼层总配电箱的进线开关的级数选择3P还是4P呢?(地下室与地上建筑分开和不分开总配电箱的进线开关的级数如何取?)
发表于 2021-12-21 08:19:39 | 显示全部楼层
3P的断路器具有检修隔离功能,出线开关选3P即可
发表于 2021-12-21 08:33:53 | 显示全部楼层
王老的文章
501E115F-BADF-41b5-8919-7C663DBE327A.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-12-21 08:46:35 | 显示全部楼层
用3P,采用4P的话,如果负载有单相设备,负载不均衡且出现断零时,出线过欠电压,烧毁电气设备,同时使线路绝缘加速老化。
     
发表于 2021-12-21 08:47:12 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-12-21 08:19
3P的断路器具有检修隔离功能,出线开关选3P即可

是否具有隔离功能,与断路器极数有直接关系吗?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-12-21 10:20:08 | 显示全部楼层
是否具有检修隔离功能与断路器极数无关,要看产品样本。
     
发表于 2021-12-21 11:04:40 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2021-12-21 08:47
是否具有隔离功能,与断路器极数有直接关系吗?

没有关系         
     
发表于 2021-12-21 11:18:53 | 显示全部楼层
微断都具备,塑壳不好说,虽然大多数塑壳现在都满足隔离功能,但从制造标准上塑壳是有不具备隔离功能的,我楼下地下停车场的楼栋总箱的进线回路塑壳就不具备隔离功能。
     
发表于 2021-12-21 12:01:03 | 显示全部楼层
3.1.3 当维护、测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离电器。隔离电器宜采用同时断开电源所有极的隔离电器或彼此靠近的单极隔离电器。当隔离电器误操作会造成严重事故时,应采取防止误操作的措施。
     
发表于 2021-12-21 12:03:23 | 显示全部楼层
3.1.11 剩余电流动作保护电器的选择,应符合下列规定:
    1 除在 TN-S 系统中,当中性导体为可靠的地电位时可不断开外,应能断开所保护回路的所有带电导体;
     
发表于 2021-12-22 19:01:45 | 显示全部楼层
隔离功能、和几极没什么关联

1P也能隔离、2P也能隔离