账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12091|回复: 15

[求助] 地下车库出入口灯具

[复制链接]
     
发表于 2021-12-17 09:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现一小型地下车库设置感应灯具,审图提出
“坡道式地下车库出入口处应设过渡照明,白天入口处亮度变化可按10:1~15:1 取值,夜间室内外亮度变化可按2:1~4:1取值。应符合JGJ100-2015第7.4.5 条规定。”   
该怎么回复意见==
     
发表于 2021-12-17 10:35:20 | 显示全部楼层
两排灯具分别控制,适当拉长灯具间的距离。如果要设计的完美,按照相关公式进行照明计算。
     
 楼主| 发表于 2021-12-17 10:49:35 | 显示全部楼层
月亮 发表于 2021-12-17 10:35
两排灯具分别控制,适当拉长灯具间的距离。如果要设计的完美,按照相关公式进行照明计算。

== 不行勒  现在都是感应灯具  出入口处做了一排灯具
     
发表于 2021-12-17 11:07:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2021-12-17 11:11 编辑

这个计算有点儿麻烦(主要是公式来回倒着算,其实不用,一个比例的问题就搞定了),按CECS45来计算,附录A和附录B
     
发表于 2021-12-17 11:14:02 | 显示全部楼层
汽车自备自适应大灯...审图你该换车了:)。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-12-17 11:39:31 | 显示全部楼层
真要做到过度照明这要求,只能做智能照明,调光的
发表于 2021-12-17 11:51:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2021-12-17 12:01 编辑

入口处,灯具稍微亮一些就行,具体算麻烦
     
发表于 2021-12-17 13:41:50 | 显示全部楼层
比如你车库车道是单管灯  出口坡道处就用双管的。
     
 楼主| 发表于 2021-12-17 14:14:56 | 显示全部楼层
害  以前还真没考虑过这东西,一直是做两排灯具然后时间控制调节 也没被提过。
     
发表于 2021-12-17 16:04:19 | 显示全部楼层
fancyboy 发表于 2021-12-17 11:14
汽车自备自适应大灯...审图你该换车了:)。

哈哈哈哈哈哈 神回复!特斯拉还不用你去开灯,自己会开。
     
发表于 2021-12-17 18:19:38 | 显示全部楼层
FOODIEMASTER 发表于 2021-12-17 16:04
哈哈哈哈哈哈 神回复!特斯拉还不用你去开灯,自己会开。

还用特斯拉?现在稍微贵点儿的车都有
     
发表于 2021-12-18 10:29:09 | 显示全部楼层
设2个回路各带一排灯。一排外密内疏,另一排外疏内密。
     
发表于 2021-12-18 13:42:27 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2021-12-18 10:29
设2个回路各带一排灯。一排外密内疏,另一排外疏内密。

哈哈哈,很多年前确实见过类似的设计要求。分别对应昼夜情况。
     
发表于 2021-12-18 16:40:32 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-12-18 13:42
哈哈哈,很多年前确实见过类似的设计要求。分别对应昼夜情况。

规范要求设过渡照明,我认为这是最简单的做法。
     
发表于 2021-12-21 13:52:12 | 显示全部楼层
类似隧道照明,考虑一下明适应、暗适应。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则