账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7600|回复: 8

[求助] 三级负荷情况下如何做备用照明

[复制链接]
     
发表于 2021-12-15 16:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
JGJ 64-2017  5.3.7 :小型饮食建筑的厨房区域、用餐区域,宜设置备用照明,其照度不应低于10lx;
5. 3.1 小型饮食建筑的用电应为三级负荷;
     
发表于 2021-12-15 16:43:40 | 显示全部楼层
若干个灯具加带蓄电池
     
发表于 2021-12-15 16:58:41 | 显示全部楼层
正常灯具的一部分用作备用照明灯具,单独回路,设置蓄电池就解决了撒。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-1-5 15:26:09 | 显示全部楼层
蓄电池,满足规范要求的供电时间
     
发表于 2023-6-15 16:58:28 | 显示全部楼层
厨房餐厅里的备用照明,备用照明时间按多长时间来做呢,规范中没有明确,用EPS跟灯具自带蓄电池那种形式比较好呢
     
发表于 2023-6-16 08:52:10 | 显示全部楼层
chenghao 发表于 2023-6-15 16:58
厨房餐厅里的备用照明,备用照明时间按多长时间来做呢,规范中没有明确,用EPS跟灯具自带蓄电池那种形式比 ...

规范不可能明确,这个又不是消防备用照明明确时间的。用于确保正常活动继续,那么他要继续多久,1小时?3小时?或者1天?谁也不知道。个人感觉用EPS比较好,时间3小时以上
     
发表于 2023-6-16 09:31:07 | 显示全部楼层
备用照明为什么不能是三级负荷,普通三级负荷灯具兼备用照明灯具不行吗。
     
发表于 2023-6-16 09:43:33 | 显示全部楼层
GB51348-2019:民用建筑电气设计标准 第10.4.2和10.4.4 ,利用正常照明作备用照明
     
发表于 2023-6-16 10:23:36 | 显示全部楼层
宜字条款


可不设备用照明


您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则