账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6550|回复: 8

[求助] 公共建筑柴发容量如何确定

[复制链接]
     
发表于 2021-12-14 14:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
公共建筑 地上四层 地下一层  每层都分成四个防火分区  

一般柴发容量怎么选

是所有消防负荷加一起,还是每层只算一个防火分区+相邻分区的消防负荷

规范上有没有相应的条文
     
发表于 2021-12-14 14:39:16 | 显示全部楼层
09版措施4.2章节
     
发表于 2021-12-14 15:12:38 | 显示全部楼层
1、按照一个防火分区着火所需运行的所有负荷来计算消防负荷。2、计算备用负荷;
二者选大的
发表于 2021-12-15 08:21:22 | 显示全部楼层
建筑物消防用电负荷容量= 消防水泵+消防电梯+消防控制室+应急照明+该防火分区及相邻一个防火分区内消防负荷
     
发表于 2021-12-15 08:52:51 | 显示全部楼层
GB51348-2019第3.5.4条,需要考虑竖向及水平所有关联防火分区之和。执行起来就要看自己理解了。
     
发表于 2021-12-15 09:24:08 | 显示全部楼层
最大防火分区加相邻防火分区再加火灾时必须使用的消防负荷(消防泵,消防排水泵,电梯等等)
     
发表于 2021-12-15 10:48:33 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-12-15 08:21
建筑物消防用电负荷容量= 消防水泵+消防电梯+消防控制室+应急照明+该防火分区及相邻一个防火分区内消防负荷

树总,该防火分区+相邻的一个防火分区,是只算一个相邻的还是相邻的几个防火分区都要算啊
发表于 2021-12-15 10:50:24 | 显示全部楼层
小颜19841022 发表于 2021-12-15 10:48
树总,该防火分区+相邻的一个防火分区,是只算一个相邻的还是相邻的几个防火分区都要算啊

只算一个
     
发表于 2021-12-15 11:06:31 | 显示全部楼层
发电机容量选择还要考虑电动机启动方式  电压降的问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则