账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16710|回复: 23

[求助] 五层办公楼消防应急照明的设置

[复制链接]
     
发表于 2021-12-9 14:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
五层办公楼,每层400平左右,每层走廊中间设上下步行楼梯,低压单电源进线。
应急照明系统想采用非集中控制灯具自带电源,问了几个厂家没有类似产品,所以不得已采用非集中控制集中电源为A类灯具供电。
整个系统想这样构成:
1、每层设置一个A类集中电源应急照明配电箱,AC220V电源来自于本层正常照明配电箱,走廊设疏散灯。
2、每层楼梯间口的顶部设出口标志灯,出口平台、以及往下的缓步台设壁装或吸顶疏散照明灯,DC36V电源来自于本层应急照明配电箱(GB图集19D702-7第34页,楼梯间疏散照明来自于中间层应急配电箱的上下垂直配电)。
不知道这样做是否妥当?
还有另外一个工程,三层办公楼,一层是一个厂房,面积比二三层大一些,有高低压配电间和控制室,配电系统是双回路或者双电源系统。
1、配电室备用照明的设计,灯具跟正常照明为同一个灯具,照明配电箱进线采用ATSE引过来两个回路就可以吗?
2、民标:10.4.2 当正常照明的负荷等级与备用照明负荷等级相等时可不另设备用照明。那么配电室照明是几级负荷?配电室备用照明是几级负荷?照明配电箱不用ATSE,直接把正常照明看成是备用照明不可以吗?
请各位同仁不吝赐教,谢谢!
     
发表于 2021-12-9 16:07:54 | 显示全部楼层
建筑定义为三级负荷就从普通照明配电总箱取电即可
     
 楼主| 发表于 2021-12-9 16:52:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 TNS 于 2021-12-9 16:55 编辑

图集是这样的。忽略图集中消防控制室,五层办公楼没设。
应急照明系统图.png
     
 楼主| 发表于 2021-12-9 16:58:45 | 显示全部楼层
海布里 发表于 2021-12-9 16:07
建筑定义为三级负荷就从普通照明配电总箱取电即可

谢谢,您说的是第二个工程吧?
发表于 2021-12-9 17:30:00 | 显示全部楼层
不需要每层设置一个A类集中电源应急照明配电箱(如果有电井的话)
发表于 2021-12-9 17:31:49 | 显示全部楼层
其电源最好从总箱提供(按建规,消防专用回路,不按GB51309)
发表于 2021-12-9 17:33:49 | 显示全部楼层
敞开楼梯间里的灯具,引自本层走廊回路就行
发表于 2021-12-9 17:36:21 | 显示全部楼层
配电室备用照明,是火灾备用照明,需要满足180分钟正常照度,单电源不行,要么单电源加灯具带蓄电池,要么双回电源
     
发表于 2021-12-10 08:37:05 | 显示全部楼层
51309实施两年多了怎么会没有对应产品?
     
发表于 2021-12-10 08:51:20 | 显示全部楼层
Johnson° 发表于 2021-12-10 08:37
51309实施两年多了怎么会没有对应产品?

现在市面上大部分都是集中电源集中控制型,灯具自带蓄电池的A型灯具确实厂家比较少。
     
发表于 2021-12-10 10:31:34 | 显示全部楼层
建议设置一个应急照明配电总箱,直接由楼栋总配电箱提供电源,然后如果每层是单独防火分区的话,就各层设置A类集中电源给灯具供电(其实按规范,非人员密集,也不必每层设),如果开敞楼梯间,直接每层一个回路,某层设一个A类集中电源即可
     
 楼主| 发表于 2021-12-10 15:58:32 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-12-9 17:30
不需要每层设置一个A类集中电源应急照明配电箱(如果有电井的话)

非常感谢树总回复了那么多!这个楼没有电井,我看图集提到是每层一个应急照明配电箱。这个办公楼没有电井,采用一个应急照明配电箱,安装在某楼层,比如三层,一层总配电箱引出电缆干线穿管明敷设,穿越一二层引到三层应急照明配电箱可以吗?规范规定“10.1.7 消防配电干线宜按防火分区划分,消防配电支线不宜穿越防火分区。”
应急照明电源.png
     
 楼主| 发表于 2021-12-10 16:05:26 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-12-9 17:36
配电室备用照明,是火灾备用照明,需要满足180分钟正常照度,单电源不行,要么单电源加灯具带蓄电池,要么 ...

就把照明配电箱设计成ATSE箱就可以了吗?灯具就不需要加蓄电池?但是火灾的时候,两路正常电源都可能停,因为办公楼很小,没有设置其他消防应急电源。
     
 楼主| 发表于 2021-12-10 16:12:19 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2021-12-10 10:31
建议设置一个应急照明配电总箱,直接由楼栋总配电箱提供电源,然后如果每层是单独防火分区的话,就各层设置 ...

非常感谢回复!一楼设置总的应急照明配电箱,是不是有点繁琐?它再往各层配电,是不是干线穿越防火分区?
某层设置一个应急照明配电箱,往各层走廊灯具配电,是不是消防支线穿越防火分区?
10.1.7 消防配电干线宜按防火分区划分,消防配电支线不宜穿越防火分区。
另外,非人员密集,也不必每层都设,出自哪里?
发表于 2021-12-10 16:30:29 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2021-12-10 15:58
非常感谢树总回复了那么多!这个楼没有电井,我看图集提到是每层一个应急照明配电箱。这个办公楼没有电井 ...

没有电井麻烦,得每层设置了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则