[求助] 大于12米的空间设置线型光束探测器

[复制链接]
     
发表于 2021-12-8 14:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:对于大于12米的空间除了设置线型光束探测器外,在顶部是否还需要设置点型感烟探测器呢?
发表于 2021-12-8 14:59:35 | 显示全部楼层
大于12米,感烟探测器已经不合适了
     
发表于 2021-12-8 15:34:58 | 显示全部楼层
一般水专业会做消防水炮的,水炮集成了探测装置,不需要另外设置。
     
发表于 2021-12-9 09:06:18 | 显示全部楼层
dzkxian 发表于 2021-12-8 15:34
一般水专业会做消防水炮的,水炮集成了探测装置,不需要另外设置。

规范要求两种以上的探测装置,里面包括了光束探测,但是没说水炮集成的算不算是一种
     
发表于 2021-12-9 13:24:46 | 显示全部楼层
火焰探测器在上一个,加水炮就是三种更好
     
发表于 2021-12-9 14:41:02 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2021-12-9 09:06
规范要求两种以上的探测装置,里面包括了光束探测,但是没说水炮集成的算不算是一种

大多数情况,不算
     
发表于 2021-12-9 16:06:05 | 显示全部楼层
dzkxian 发表于 2021-12-8 15:34
一般水专业会做消防水炮的,水炮集成了探测装置,不需要另外设置。

大于12米,一般我就设两层线型光束探测器,还没被图审提过
     
 楼主| 发表于 2021-12-10 15:56:28 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2021-12-9 09:06
规范要求两种以上的探测装置,里面包括了光束探测,但是没说水炮集成的算不算是一种

请问:两种探测器都包括什么呢?