账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5635|回复: 5

[求助] 感烟探测器的设置

[复制链接]
     
发表于 2021-12-7 14:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 113120 于 2021-12-7 14:21 编辑

QQ截图20211207141506.png 请问:图中标注的位置为隔板,此隔板的高度是至本层屋顶的,那么这样图中每个隔板分割每个区域顶部需要设置感烟探测器吗?
     
发表于 2021-12-7 14:29:52 | 显示全部楼层
6.2.7 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分应至少安装一只点型探测器。
     
发表于 2021-12-7 14:35:52 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2021-12-7 14:29
6.2.7 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分应至 ...

没错                 
发表于 2021-12-7 16:22:44 | 显示全部楼层
把隔板做低一点,省多少事
     
 楼主| 发表于 2021-12-8 08:58:47 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2021-12-7 14:29
6.2.7 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分应至 ...

你好,我图中的每个分割处的红色线条处是帘子,这样电话也要增加感烟探测器吗?
     
发表于 2021-12-8 11:05:07 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-12-8 08:58
你好,我图中的每个分割处的红色线条处是帘子,这样电话也要增加感烟探测器吗?

帘子、木板及其他隔断没区别,都会阻碍烟雾扩散
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则