账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12956|回复: 11

[问题探讨] 有没有规范说消控室内不应设卫生间?

[复制链接]
     
发表于 2021-12-2 12:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问有没有规范说消控室内不应设卫生间的
     
发表于 2021-12-2 14:18:50 | 显示全部楼层
GB 51348-2019 23.2.1    2  机房不应设置在厕所、浴室或其他潮湿、易积水场所的正下方或与其贴邻;
23.2.4  有工作人员长时间值守的机房附近宜设卫生间和休息室。
发表于 2021-12-2 14:39:33 | 显示全部楼层
消防控制室,应该是长期有人值守的,设个自己用的不会提
     
发表于 2021-12-2 14:44:24 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-12-2 14:39
消防控制室,应该是长期有人值守的,设个自己用的不会提

设置卫生间感觉与要求“机房不应设置在厕所、浴室或其他潮湿、易积水场所的正下方或与其贴邻”相矛盾,既然消控室卫生间内都能设置卫生间了,为啥还不让正下方和贴邻呢
     
发表于 2021-12-2 14:51:41 | 显示全部楼层
BEBE 发表于 2021-12-2 14:44
设置卫生间感觉与要求“机房不应设置在厕所、浴室或其他潮湿、易积水场所的正下方或与其贴邻”相矛盾,既 ...

所以不设置
     
发表于 2021-12-2 17:19:51 | 显示全部楼层
不设,与水贴临,一定会被提。

建筑专业在机房区设公用的卫生间,比较合适。不光是这个机房要用,别的长期有人的机房也需要用。
     
发表于 2021-12-3 09:19:55 | 显示全部楼层
一定会被提,即使做了,还要要求做双墙,门槛太高等措施
     
发表于 2021-12-3 10:05:57 | 显示全部楼层
应该是可以设置   消防控制室内部卫生间潮湿吗?二个人使用
     
发表于 2021-12-3 10:46:23 | 显示全部楼层
双墙可以,不算贴邻。
     
发表于 2021-12-3 13:27:46 | 显示全部楼层
设置专用 的卫生间判违规完全是在扣字眼,做好措施不就行了,就像单层的房子,防水不好,室外还会渗水进来呢
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-12-3 14:45:53 | 显示全部楼层
消防控制室周边若无可用的公共卫生间,贴临设置一个专用的小卫生间,完全是一个人性化的设计。可以采取适当的措施处理一下,如贴临墙上不用水,直接对外开门,提高防水等级,等等。没有必要死扣字眼。24小时值班的人,不让脱岗,非要把人憋死?
     
发表于 2021-12-3 14:52:16 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2021-12-3 13:27
设置专用 的卫生间判违规完全是在扣字眼,做好措施不就行了,就像单层的房子,防水不好,室外还会渗水进来 ...

真碰见过类似事情。消防控制室设置在单层裙房内,屋顶排水口被落叶堵塞,大雨时屋顶水满溢出,顺墙体流下,渗入室内,造成积水。这些不是设计要解决的问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则