账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10689|回复: 16

[求助] 请问消防电源该如何设计?

[复制链接]
     
发表于 2021-11-23 14:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
      一个五层的甲类装置,敞开式的混凝土框架结构,没有墙,有封闭楼梯间。消火栓流量90L/S(室外装置不分室内、室外消火栓流量),15m外设置了本装置的配电室。
     根据规范来看,本项目要设计应急照明和火灾自动报警。应急照明打算做自带蓄电池的灯具,请问消防电源该如何引来呢?从配电室的一个抽屉柜引来可以吗?我看建规后面的附图上,消防电源都是接到变压器出线的母排上,我从抽屉柜里引一路到应急照明配电箱可以吗?该抽屉柜其他回路都是工艺负荷。谢谢大家
     
发表于 2021-11-23 14:28:48 | 显示全部楼层
装置还要应急照明吗?
     
 楼主| 发表于 2021-11-23 14:29:52 | 显示全部楼层
还有一个棘手的问题就是电缆该咋走?工艺负荷都走电缆沟、桥架
     
 楼主| 发表于 2021-11-23 14:32:42 | 显示全部楼层
张智幸 发表于 2021-11-23 14:28
装置还要应急照明吗?

别的不说,有封闭楼梯间啊,这里面得设置
发表于 2021-11-23 14:45:49 | 显示全部楼层
首先明确消防负荷等级
发表于 2021-11-23 14:46:52 | 显示全部楼层
如果是二级,搞双电源供电给集中电源
发表于 2021-11-23 14:47:25 | 显示全部楼层
不建议采用灯具自带蓄电池
发表于 2021-11-23 14:48:11 | 显示全部楼层
将集中电源设置在配电室,安全
     
发表于 2021-11-23 14:52:15 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-11-23 14:48
将集中电源设置在配电室,安全

他这种配电室估计不在甲类装置里面,集中电源估计放不了
     
 楼主| 发表于 2021-11-23 15:00:57 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-11-23 14:48
将集中电源设置在配电室,安全

是啊树总,甲类装置里面不能做配电室啊
     
 楼主| 发表于 2021-11-23 15:07:47 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-11-23 14:48
将集中电源设置在配电室,安全

或者说,树总,您认为,消防电源引自抽屉柜的一层,合理吗?
发表于 2021-11-23 15:22:34 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-11-23 15:07
或者说,树总,您认为,消防电源引自抽屉柜的一层,合理吗?

可以呀,没有问题,消防专用电源
     
发表于 2021-11-23 15:23:23 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-11-23 15:07
或者说,树总,您认为,消防电源引自抽屉柜的一层,合理吗?

主要是民规上面要求二级负荷的疏散照明要双切供电
     
 楼主| 发表于 2021-11-23 15:54:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-11-23 15:22
可以呀,没有问题,消防专用电源

好的树总,谢谢您。也就是说抽屉柜消防负荷跟其他负荷一个柜子可以,但是固定柜不可以是吧?因为一个固定柜会有一个进线断路器或者隔离开关。
     
 楼主| 发表于 2021-11-23 15:56:21 | 显示全部楼层
张智幸 发表于 2021-11-23 15:23
主要是民规上面要求二级负荷的疏散照明要双切供电

但是《民规》管不着咱们哈哈哈
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则