[问题探讨] 只有短路保护,没有过载保护,有这样的微断吗?

  [复制链接]
     
发表于 2021-11-23 10:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按火规10.1.4条:火灾自动报警系统主电源不应设置漏电保护和过负荷保护装置。消控室为报警系统主电源供电的线路保护开关,大家都是采用什么开关?塑壳?微断?只有短路保护,没有过载保护,有这样的微断吗?
     
发表于 2021-11-23 11:24:49 | 显示全部楼层
有,良信NDB1TS-63只带短路保护和隔离功能,其他厂家应该也是有的。
发表于 2021-11-23 11:28:47 | 显示全部楼层
有,施耐德也有
     
发表于 2021-11-23 11:30:14 | 显示全部楼层
只有极少数厂家生产只含短路保护的微断
价格也很高
     
发表于 2021-11-23 11:59:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2021-11-23 12:02 编辑

有,连施耐德他们都为了满足GB的这些诡异要求推出了单磁微断,国产的更不必说了。物以稀为贵,所以价格嘛就有点高了,为了降低造价,劳动人民充分发挥了想象力。
IMG_7036(20211123-120008).JPG
回复 鲜花 6 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-11-23 12:33:25 | 显示全部楼层

是ic60L MA 吗?
     
发表于 2021-11-23 14:28:28 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2021-11-23 11:59
有,连施耐德他们都为了满足GB的这些诡异要求推出了单磁微断,国产的更不必说了。物以稀为贵,所以价格嘛就 ...

图片的意思是,拿根木棍顶着操作手柄过载就不动作了么
发表于 2021-11-23 14:42:29 | 显示全部楼层
wi0i0iw 发表于 2021-11-23 14:28
图片的意思是,拿根木棍顶着操作手柄过载就不动作了么

短路也不动作
     
发表于 2021-11-23 15:21:06 | 显示全部楼层
消防线路不设过负荷保护92版民规就有,这么多年一直执行不好,原因是,发生单相短路,接地故障时如果线路较长,单相短路,TN接地故障电流小于磁脱扣电流,麻烦就大了。一定要计算短路电流,按规范保证在1.3倍以上。
aM熔断器的故障保护允许线路长度比单磁MA断路器要长很多。
     
发表于 2021-11-24 08:35:55 | 显示全部楼层
微断单磁各厂家都有的,就是RCD单磁都没有
     
发表于 2021-11-24 08:52:23 | 显示全部楼层
muyi626 发表于 2021-11-24 08:35
微断单磁各厂家都有的,就是RCD单磁都没有

可以用单磁低断串RCCB实现
     
发表于 2021-11-24 09:36:33 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2021-11-23 11:59
有,连施耐德他们都为了满足GB的这些诡异要求推出了单磁微断,国产的更不必说了。物以稀为贵,所以价格嘛就 ...

劳动人民的想象力真的很丰富。
     
发表于 2021-11-25 11:03:08 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-11-24 08:52
可以用单磁低断串RCCB实现

可以用D型微断带漏电保护代替
     
发表于 2021-11-30 10:07:51 | 显示全部楼层
找不到厂家就给他写要求就完了,