账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12301|回复: 20

[求助] 断路器分励脱扣器的接法

[复制链接]
     
发表于 2021-11-19 14:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
设计要求:地下室设备浸水,则通过地下室设置的液位开关接点,接通地面电源箱断路器的分励脱扣器控制回路接通,分断断路器从而切断电源。
1、AC220V分励脱扣器相线电源取自断路器上端,N线取自断路器下端,在液位开关接点LE闭合时,分励脱扣器开始得电,在ABC三相切断后,由于N线最后切断,保证分励脱扣器在切断相线期间一直有电源,确保断路器机构能可靠分断;
2、分励脱扣器回路串接断路器辅助常开点,一是保证断路器断开后分励脱扣器不长期带电,另一个是确保相线不通过分励线圈把电位引入地下室液位开关LE(虽说相线电压是经过分励线圈引入,但毕竟多少带电位的)。
设计如图所示,请大家帮看一下这个设计是否合理,谢谢!
分励脱扣接法.png
     
发表于 2021-11-22 09:31:27 | 显示全部楼层
那图上那个什么“串接断路器辅助常开点”多此一举,分励脱扣器内部有一个微动开关与线圈串联、合闸时闭合、分闸时断开。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-11-22 11:12:18 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2021-11-22 09:31
那图上那个什么“串接断路器辅助常开点”多此一举,分励脱扣器内部有一个微动开关与线圈串联、合闸时闭合、 ...

谢谢回复!
听过这个说法,但是2次致电施耐德客服热线4008101315,均被告知分励脱扣器内部未串微动开关,就是一个线圈。我对客服的解释不太敢相信,但也只能往最不利考虑,所以只好在分离线圈回路串一个辅助接点。这个接点是在断路器分断到位后才打开的,所以不会存在主断路器分的过程中,辅助触点也同步分断,导致脱扣器失电。辅助触点也有预分预合的那种,但选型时不特别标注,默认都是后分后合的。
     
 楼主| 发表于 2021-11-23 13:51:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 TNS 于 2021-11-23 13:54 编辑
qsy 发表于 2021-11-23 13:03
施耐德电话回复其塑壳的分励线圈可以长期带电,且带电时无法再扣重新合闸。

因为井内设备由电度表箱内的断路器(就是图中带分励脱扣的ZK1)供电,属于供电设计单位设计,断路器ZK1的选择在我的图纸上不涉及,它的型号是供电设计确定,我只能提出分励脱扣的控制要求。所以只能按照通用做法,在分励脱扣器电源回路串一个常开点,这样选别的品牌断路器也没事了。
发表于 2021-11-19 15:32:30 | 显示全部楼层
没有啥问题
     
发表于 2021-11-19 15:33:14 | 显示全部楼层
二次线路应该接自断路器前端,并设置熔断器。对于第二个问题,感觉有点过滤,难道LE带电不安全吗?
     
发表于 2021-11-19 16:20:14 | 显示全部楼层
感觉 MX接ZK后即可,脱扣器动作后ZK才开始断开,此时MX已不需要电源了。
     
发表于 2021-11-20 09:29:49 | 显示全部楼层
断路器如果不是4P开关,那N线就不存在上下端了
     
 楼主| 发表于 2021-11-22 10:49:03 | 显示全部楼层
     
 楼主| 发表于 2021-11-22 11:05:46 | 显示全部楼层
qsy 发表于 2021-11-19 16:20
感觉 MX接ZK后即可,脱扣器动作后ZK才开始断开,此时MX已不需要电源了。

谢谢回复!MX在主断路器负荷侧取电,有可能在主断路器未完全分断脱扣器就失电,导致分断失败,然后断路器再合闸再分断,类似于高压断路器的“跳跃”。
     
 楼主| 发表于 2021-11-22 11:19:30 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2021-11-19 15:33
二次线路应该接自断路器前端,并设置熔断器。对于第二个问题,感觉有点过滤,难道LE带电不安全吗?

谢谢回复。确实感觉LE带AC220V电不安全。LE说是液位开关的接点,但设备厂家配套的很可能是继电器转换后的干接点.
     
 楼主| 发表于 2021-11-22 11:34:03 | 显示全部楼层
muyi626 发表于 2021-11-20 09:29
断路器如果不是4P开关,那N线就不存在上下端了
谢谢回复!
就是利用4P开关的N极后断的特点,既能保证分励脱扣线圈在主断路器三极分段过程一直带电,又能保证主断路器分断后,分励脱扣线圈电源被切断。其实分励脱扣线圈加了辅助点后,这个意义就不大了,分励脱扣线圈的相线和N线可以都取自主断路器电源侧。
     
发表于 2021-11-22 11:46:13 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2021-11-22 11:12
谢谢回复!
听过这个说法,但是2次致电施耐德客服热线4008101315,均被告知分励脱扣器内部未串微动开关 ...

手头没有施耐德的资料,ABB的T系列塑壳肯定是有,施耐德有没有可以问问论坛里的施耐德版主,400客服就算了。
QQ截图20211122114328.jpg

     
 楼主| 发表于 2021-11-22 12:47:09 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2021-11-22 11:46
手头没有施耐德的资料,ABB的T系列塑壳肯定是有,施耐德有没有可以问问论坛里的施耐德版主,400客服就算 ...

好的,非常感谢!
     
 楼主| 发表于 2021-11-22 14:00:15 | 显示全部楼层
刚又致电施耐德咨询了一下,分励线圈串断路器常开点不行,也怕分断不了,真晕了。
     
发表于 2021-11-22 14:37:59 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2021-11-22 11:05
谢谢回复!MX在主断路器负荷侧取电,有可能在主断路器未完全分断脱扣器就失电,导致分断失败,然后断路器 ...

印象中塑壳分励线圈与电磁脱扣及热脱扣共用脱扣器,脱扣器脱扣成功塑壳才开始分断。。。分励脱扣后也要再扣才能重新合闸。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则