账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18958|回复: 19

[问题探讨] 弱电线路建筑物内穿JDG管敷设问题探讨

[复制链接]
     
发表于 2021-11-15 16:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
  如题,最近一个项目被审图老师根据GB51348提了一条意见,规范条文如下:
26.5.4  弱电线缆穿金属导管、可弯曲金属导管暗敷设时,应符合下列规定:
1  导管在墙体、楼板内暗敷时,其保护层厚度不应小于15mm,消防导管除外;
2  导管在地下室各层、首层底板、屋面板、出屋面的墙体和潮湿场所暗敷及直埋于素土时,应采用管壁厚度不小于2.0mm的热镀锌钢导管,或采用重型防水可弯曲金属导管;
3  导管在屋内二层底板及以上各层钢筋混凝土楼板、墙体内暗敷设时,可采用管壁厚度不小于1.5mm的热镀锌钢导管,或采用不低于中型可弯曲金属导管;
4  导管在墙体内暗敷设时,其导管外径不宜大于墙体厚度的1/3;
5  导管暗敷设时,不应穿越非弱电设备类的基础。
  老师要求所有弱电线路(包括火灾自动报警系统线路)都需要遵守,是否意味着弱电线路穿JDG管都不能在地下室各层、首层底板、屋面板、出屋面的墙体暗敷了呢?因为据我所知一般JDG管壁厚都达不到2.0mm,甚至都达不到1.5mm。难道以后都要采用SC管了么?还是说大家现在都已经全部采用的SC管了,是我还没改过来。    不知道各位老师现在是如何设计处理的,请各位看看。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-11-15 16:45:38 | 显示全部楼层
规范条文已抄图上,没办法
发表于 2021-11-15 16:57:17 | 显示全部楼层
提了就改PVC
     
发表于 2021-11-15 17:24:34 | 显示全部楼层
有些弱电线路,如GCS双绞线应采用金属管。
     
 楼主| 发表于 2021-11-15 18:02:00 | 显示全部楼层

哈哈哈,这样真的可以么。然后老师就会说根据GB51348-2019第13.8.5条第5款,要求采用金属管。做设计可太难了。
     
 楼主| 发表于 2021-11-15 18:03:08 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2021-11-15 17:24
有些弱电线路,如GCS双绞线应采用金属管。

也就是说直接使用SC管暗敷了么?
发表于 2021-11-16 08:40:38 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2021-11-15 18:02
哈哈哈,这样真的可以么。然后老师就会说根据GB51348-2019第13.8.5条第5款,要求采用金属管。做 ...

你说的规范是消防的,非消防的又没有要求
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-11-16 09:45:31 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-11-16 08:40
你说的规范是消防的,非消防的又没有要求

树总,请教下,民标26.5.4这条,基本是弱电线缆都要用钢管了吧,而且厚壁居多,非消防也包括了吧
发表于 2021-11-16 10:21:13 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2021-11-16 09:45
树总,请教下,民标26.5.4这条,基本是弱电线缆都要用钢管了吧,而且厚壁居多,非消防也包括了吧

规范是“穿金属管时,应符合。。。。”,不穿金属管时,就不用
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-11-16 10:54:34 | 显示全部楼层
该规范26.5.2:建筑室内正常环境下,弱电线管可选用燃烧性能B1级且中等机械应力的刚性塑料管
     
发表于 2021-11-16 17:18:59 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2021-11-15 18:03
也就是说直接使用SC管暗敷了么?

也可以明敷,除特殊部位外也可以采用JDG。
     
发表于 2021-11-18 10:25:39 | 显示全部楼层
插一嘴,从施工角度来说, 薄壁钢管(JDG,KBG)等不建议暗敷。
吊顶内明敷可以。
地面墙壁暗敷还是用 SC 管为宜。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-11-18 10:42:37 | 显示全部楼层
根据建电数据手册,JDG管最小的壁厚都达到1.5,所以完全满足规范要求。审图提的把规范抄上去就行了,不用改图
发表于 2021-11-18 11:47:12 | 显示全部楼层
easunlee 发表于 2021-11-18 10:25
插一嘴,从施工角度来说, 薄壁钢管(JDG,KBG)等不建议暗敷。
吊顶内明敷可以。
地面墙壁暗敷还是用  ...

JDG应该是可以的,KBG不行
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-11-18 16:09:12 | 显示全部楼层
只是这几个特殊的地方改用SC,其他地方还是可以用JDG的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则