[规范条文] 请教下,大家设计时,一路A型应急疏散照明灯,灯数控制在多少以内?

[复制链接]
     
发表于 2021-11-7 10:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 fangyuan 于 2021-11-7 11:08 编辑

不超供电半径的前提下,问题如题,相关规范见下:
民标13.6.1  灯具在地面设置时,每个回路不超过64盏灯;灯具在墙壁或顶棚设置时,每个回路不宜超过25盏灯。
GB51309-3.3.5  任一配电回路配接灯具的数量、范围应符合下列规定: 1  配接灯具的数量不宜超过60只;

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-11-7 17:03:03 | 显示全部楼层
每个回路不超过25盏灯,两个规范均满足。
     
发表于 2021-11-7 19:02:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2021-11-7 19:05 编辑

其实还是按51309的比较合适,51348在这里写得并不好
     
发表于 2021-11-7 21:39:27 | 显示全部楼层
51348完稿时间较早,51309比51348完稿时间靠后,执行时间较早,相对准确的思路是回路的功率,36V  172.8W,24V 115W,看这两个回路功率基本上可以了解灯具数量的情况,如果是照明和标志同一回路就近接入时,单一回路灯具数量一般都不会大于25只。
     
 楼主| 发表于 2021-11-8 09:30:05 | 显示全部楼层
谢谢两位大佬指点,
     
发表于 2021-11-8 10:16:20 | 显示全部楼层
25个的话数量有点少啊,疏散指示标志1W一盏,普通疏散照明灯具3W/6W,按照每回路带载功率更合适吧
     
发表于 2021-11-8 10:48:55 | 显示全部楼层
民标10.6.8却说当采用小功率LED灯时,仅需满足回路电流之规定。
     
发表于 2021-11-8 12:38:31 | 显示全部楼层
60个,且不超过4.8A
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册