账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8851|回复: 13

[求助] 关于消防控制室埋管的布置

[复制链接]
     
发表于 2021-11-1 19:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一下各位,目前有一个厂区项目,大概100多栋多层丙类厂房,一栋5000平方左右,一栋大概200个消防点位。
目前业主要求只做一个消防控制室,请问是不是要每个厂房引一根七孔梅花管到消防控制室,这样有100多根管接到消防控制室。还是在室外做一个分箱,十个厂房的报警总线汇总接到分箱,然后分箱联网接到消防控制室,这样就需要10根管接到消防控制室。
哪个方案可行?
1635767444(1).jpg
     
发表于 2021-11-2 08:28:53 | 显示全部楼层
200多个点不就是1~2个回路么,算上硬拉线,广播线什么的,也就是4~5回路,不会有那么多管汇集到消防控制室的。又不是每根管只能穿一根线
     
发表于 2021-11-2 08:46:14 | 显示全部楼层
大管套小管,加起来就没有多少管子去消控室了。
     
发表于 2021-11-2 08:46:25 | 显示全部楼层
建议消防控制室做一个进线间,日后管理会好很多。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-11-2 08:54:38 | 显示全部楼层
也可以主机带载量决定几栋楼一个单元,用端子箱汇集后,用多芯电缆(我以前就用过37芯的)埋管敷设至消防控制室,这样到控制室就没几根管了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-11-2 09:26:18 | 显示全部楼层
采用14X505-1第16页方案Ⅲ,消防控制室只设一个,设若干区域报警控制器,接线应该会省事些。
     
发表于 2021-11-3 08:14:53 | 显示全部楼层
做过室外消防外线的,方便的话,请分享一下图纸。
     
发表于 2021-11-3 08:58:12 | 显示全部楼层
我觉得你是不是要先问下水专业,消防供水怎么划分分区,你这么大区域,有可能有几个消防水泵房,消控室最好可以根据水泵房的来定。。可以一个水泵房一个消控室,然后设并列消控室,或主次消控室,具体看园区内部之间的关系,和物业管理方法。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-11-3 10:23:28 | 显示全部楼层
你理解错了,100多个厂房并不是意味着要出100多根管,可以消防控制室按电压等级出几个大管径的就够了,然后通过人(手)孔,向不同区域发散,管径可以根据路由中线缆数量适当减小或增大
     
发表于 2021-11-3 10:48:03 | 显示全部楼层
单纯感叹一下大项目啊!
     
 楼主| 发表于 2021-11-3 16:21:43 | 显示全部楼层
谢谢各位建议,目前考虑在入消控室处做电缆沟
     
 楼主| 发表于 2021-11-3 16:27:13 | 显示全部楼层
geniushzw 发表于 2021-11-3 08:58
我觉得你是不是要先问下水专业,消防供水怎么划分分区,你这么大区域,有可能有几个消防水泵房,消控室最好 ...

整个园区共用一个消防泵房
发表于 2021-11-3 16:28:40 | 显示全部楼层
海布里 发表于 2021-11-3 16:21
谢谢各位建议,目前考虑在入消控室处做电缆沟

弱电也可以排管加工作井
     
发表于 2021-11-3 18:56:41 | 显示全部楼层
100多栋多层丙类厂房
很震撼、壮观


投资方不考虑精简一下,压缩一下数量么


室外工程不得了


水电燃气 通信 消防 ,主干路径可以考虑搞个综合管廊了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则