账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6205|回复: 4

[求助] “一用一备”的负荷计算

[复制链接]
     
发表于 2021-10-31 12:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防水泵房的配电箱的用电负荷。
我看它们都是“一用一备”两台水泵,那么我在计算配电箱容量的时候是要考虑两台一起嘛?还是说只用考虑一台。
     
发表于 2021-11-1 08:34:32 | 显示全部楼层
考虑用的那台
     
发表于 2021-11-1 09:38:15 | 显示全部楼层
实际只会使用一台,负荷计算也只考虑一台。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则