请问:各位做医院工程时,医院的手术室、icu、新生儿、血透区域等这些特别重要负荷的配电箱是否设置非消切除呢?如不设置,火灾时如何操作呢?
发表于 2021-11-1 08:42:32 | 显示全部楼层
特别重要负荷的供电回路断路器不设分励脱扣附件,火灾时不通过联动控制切除,而 是由值班或消防人员手动切除
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-11-1 12:22:30 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-11-1 08:42
特别重要负荷的供电回路断路器不设分励脱扣附件,火灾时不通过联动控制切除,而 是由值班或消防人员手动切 ...

好的,感谢树总!
     
发表于 2021-11-1 13:31:20 | 显示全部楼层
还是设了比较好。便于消控室内远程控制切除,不必直接到变电所配电室现场去
     
发表于 2021-11-1 15:55:28 | 显示全部楼层
这些场所应配置UPS
     
发表于 2021-11-2 08:49:04 | 显示全部楼层
设肯定要设的,非消防强切是规范明确要求的,至于怎么联动,什么时候切除,这个再考虑。