账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16329|回复: 12

[求助] 电缆选型优化问题

[复制链接]
     
发表于 2021-10-29 11:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
小弟新手电气工程师,请教前辈们2个问题。
1.强电井中的主供电源设计采用母线槽,可否改为电缆加穿刺分支或分支箱分支供电达到节约成本的目的?
2.原设计应急照明干线电缆采用矿物电缆,支线选用低烟无卤耐火电缆,可否都选用耐火电缆节约成本?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-10-29 11:24:13 | 显示全部楼层
1.母线改电缆,很少会省钱。
2.看敷设方案,通常不行
发表于 2021-10-29 11:33:16 | 显示全部楼层
1.看电流大小,电流较大(大于1000A左右),母线不见得贵,电流小,母线贵
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2021-10-29 11:42:12 | 显示全部楼层
2.估计应急照明干线是和其他正常电缆在同一电缆井,按建规要求,必须采用矿物绝缘电缆
     
 楼主| 发表于 2021-10-29 11:42:37 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-10-29 11:24
1.母线改电缆,很少会省钱。
2.看敷设方案,通常不行

第二条,您说的需要看敷设方案,是不是因为应急照明干线属于消防配电线路,如果与其他线路不分开需要用矿物电缆?

建筑防火规范50016

建筑防火规范50016
     
 楼主| 发表于 2021-10-29 11:43:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-10-29 11:33
1.看电流大小,电流较大(大于1000A左右),母线不见得贵,电流小,母线贵

学习了,谢谢树总
     
发表于 2021-10-29 14:26:03 | 显示全部楼层
最后的战役 发表于 2021-10-29 11:42
第二条,您说的需要看敷设方案,是不是因为应急照明干线属于消防配电线路,如果与其他线路不分开需要用矿 ...

对,你为了不用矿物绝缘电缆,需要单独设竖井,或者改成暗敷,所以不见得会省钱
     
发表于 2021-10-29 15:24:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 fangyuan 于 2021-10-29 15:33 编辑

引申问下:
1、如果多层旅馆建筑,集中电源设在一层强电井中,应急照明线路沿强电井的井壁中穿管暗敷至二层、三层可以么?
2、如果是多层建筑、无电井、做消防改造的情况,应急照明线路,应该怎么从一层引至二三层呢?在风机房内垂直穿管暗敷至二三层可以么?
3、GB51309-3.3.8  灯具采用集中电源供电时,集中电源的设计应符合下列规定:4  集中电源的输出回路应符合下列规定: 2)沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时,集中电源的每个输出回路在公共建筑中的供电范围不宜超过8层。3.5.4  集中控制型系统中,除地面上设置的灯具外,系统的配电线路应选择耐火线缆。
想问下,多层建筑、以及二类高层应急照明的配电线路,沿电井内敷设,也需要全部采用矿物电缆么?还是干线用矿物,支线用耐火?
4、对应急照明配电线路的干线和支线划分不清楚,请大佬指点下。总配电箱经消防配电箱至集中电源/应急照明配电箱,这一段是干线么?集中电源/应急照明配电箱出线4、8路,这一段属于干线还是支线呢?
先谢谢前辈指点了。
     
发表于 2021-10-29 15:35:48 | 显示全部楼层
fangyuan 发表于 2021-10-29 15:24
引申问下:
1、如果多层旅馆建筑,集中电源设在一层强电井中,应急照明线路沿强电井的井壁中穿管暗敷至二 ...

1.电井内电线是阻燃或耐火的就可以明敷,为何要穿管暗敷呢。
2.如果是民用建筑改造的,要遵循GB51348-2019 消防末端配电箱应设置在消防水泵房、消防电梯机房、消防控制室和各防火分区的配电小间内;
3.如果放在电井内 干线用矿物 支线耐火。
4.干线,支线
     
发表于 2021-10-29 16:55:17 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2021-10-29 15:35
1.电井内电线是阻燃或耐火的就可以明敷,为何要穿管暗敷呢。
2.如果是民用建筑改造的,要遵循GB51348-20 ...

主要是共井的话,采用耐火电缆不能满足GB50016-10.1.10  消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定: 消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。
     
发表于 2021-10-30 08:54:26 | 显示全部楼层
树总、x01oct两位前辈有空了,给指点下吧,多谢。
     
发表于 2021-11-1 09:03:34 | 显示全部楼层
fangyuan 发表于 2021-10-29 16:55
主要是共井的话,采用耐火电缆不能满足GB50016-10.1.10  消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷 ...

你提的问题都是应急照明的控制线路,当然可以用耐火的。
配电线路当然要用矿物的,即使可以分井,很多情况下,审图都会要求干线用矿物电缆
     
发表于 2021-11-1 09:12:03 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2021-11-1 09:03
你提的问题都是应急照明的控制线路,当然可以用耐火的。
配电线路当然要用矿物的,即使可以分井,很多情 ...

明白了,非常感谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则