账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 26198|回复: 18

[求助] 消防水泵配电箱的负荷要扩大1.25倍?

[复制链接]
     
发表于 2021-10-29 09:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
比方说我整个消防水泵房的设备用电负荷为120kW,那我的配电箱的负荷就是120×1.25kW。我的同事说要扩大,但是我找不到相关的规范条文。我直接问同事,同事也暂时找不到,只记得在民规或者电气技术措施上有这条。有哪个大佬能指出来吗?
     
 楼主| 发表于 2021-10-29 10:39:35 | 显示全部楼层

请问朋友,这具体到哪一个或者哪一块条文呢?我去找一找
     
发表于 2021-10-29 10:56:34 | 显示全部楼层
要我说没有必要!
     
发表于 2021-10-29 11:01:19 | 显示全部楼层
断路器反时限过电流断开动作特性有1.05倍整定电流的约定不脱扣、1.3倍整定电流约定脱扣的国家标准。
     
发表于 2021-10-29 11:04:58 | 显示全部楼层
不是负荷扩大到1.25倍,而是保护电器额定电流按计算电流1.25倍选取,保证系统供电安全。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-10-29 11:05:40 | 显示全部楼层
没有说要扩大负荷,这属于理解错误
     
发表于 2021-10-29 11:16:19 | 显示全部楼层
《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019,第7.5.4条第3款:当采用PC级自动转换开关电器时,应能耐受回路的预期短路电流,且ATSE的额定电流不应小于回路计算电流的125%。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-10-29 11:30:30 | 显示全部楼层
技术措施5.6.4-2-2)
     
发表于 2021-10-29 11:39:06 | 显示全部楼层
计算电流的1.25倍,这个1.25哪来的呢?这得追溯到1983年实行的《低压配电装置及线路设计规范》里的规定,包括什么1.1倍的计算电流的说法,都是来自这本上古的规范,不过在之后1995年改版的《低压配电设计规范》里,这种一刀切的几点几倍的条文已经全部被删除了,不过很多遗老遗少还是坚定不移的把这个思路流传了下去。

不过倒是有一本咱们行业诸多大佬编写的行业标准JB/T10980-2010《转换开关电器(TSE)选择和使用导则》里有一条规定“TSE的额定工作电流不小于电路额定电流的1.15倍”,供参考。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-10-29 12:35:37 | 显示全部楼层
低压配电装置及线路设计规范 GBJ 54-83
条文4.0.7装设过负荷保护的配电线路,其绝缘导线、电缆的允许载流量,不应小于熔断器熔体额定电流的1.25倍或自动开关长延时过电流脱扣器整定电流的1.25倍。
我觉得还是按需要系数确定计算电流后,根据计算电流选择开关额定电流,这里选的时候往往会比计算电流大1.1-1.2倍了,因为额定电流等级是死的,再根据开关的额定电流选取电缆,因为电缆选择时会考虑敷设方式、环境等,其载流量会打个折扣,这个折扣可以在系统过负载时使用,否则这样一级一级放大下去,真是浪费资源了。
     
发表于 2021-10-29 15:37:54 | 显示全部楼层
没有这个说法 但断路器 进线都要加大1-2级
发表于 2021-10-29 16:24:59 | 显示全部楼层
计算负荷是多少就是多少,开关放一点可以(很多过负荷还只是报警,所以没有啥必要)
     
发表于 2021-10-29 16:54:59 | 显示全部楼层
神人真多啊,83版规范我都没读过。。。
     
发表于 2021-10-29 17:33:31 | 显示全部楼层
楼主的问题概念不清,逻辑混乱,已经达到了一些规范和标准部分条文的水平,需要另加解释或回复,初步具备了编制标准的潜力。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则