账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8608|回复: 12

[求助] 多台变压器侧向“可贴临布置”问题

[复制链接]
     
发表于 2021-10-25 11:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 MRVELS 于 2021-10-25 11:30 编辑

各位老师好

在此请教两个个问题

①现在有一项目,变压器需要单独设置房间,而且可以的面积也很小,现在业主考虑2~3台1600KVA变压器,根据最新《民标》和《19DX101-1》中的规定,多台变压器侧向可贴临布置,是否可理解为多台变压器侧面可贴在一起,如图所示。
变压器是施耐德的,防护等级IP21

②变压器房的搬运通道尺寸大家是如何定夺的

谢谢


20211025112920.png

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2021-10-25 11:43:09 | 显示全部楼层
新民标上关于贴临的条文解释是200-500mm
1.png
     
发表于 2021-10-25 11:45:36 | 显示全部楼层
我就想知道里面那台如果需要的话,你怎么运出来。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-10-25 11:47:36 | 显示全部楼层
搬运通道尺寸按规范这条一般不会有问题
2.png
     
 楼主| 发表于 2021-10-25 12:37:23 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2021-10-25 11:47
搬运通道尺寸按规范这条一般不会有问题

电房门的尺寸是南方电网固定的尺寸,搬运应该是没问题的
     
发表于 2021-10-25 12:38:27 | 显示全部楼层
根据新民标的4.5.10条,变压器之间的距离当采用IP2X时候是可以贴邻布置的
     
 楼主| 发表于 2021-10-25 12:44:30 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2021-10-25 11:45
我就想知道里面那台如果需要的话,你怎么运出来。

这个问题有咨询过施耐德厂家1600KVA变压器本次尺寸为1800x800,所以最里面那台把外壳拆掉,拖出本体应该是没问题,当然1m的间距是挺小的
     
 楼主| 发表于 2021-10-25 12:53:37 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2021-10-25 12:38
根据新民标的4.5.10条,变压器之间的距离当采用IP2X时候是可以贴邻布置的

是的,前面一位老师也已经指出条文解释是200-500mm间距是对“相互靠近”的解释
但新民标4.5.10表中的贴临布置与“相互靠近”一词好像也不是同一概念,实际上能不能多台变压器侧面靠在一起还挺疑惑的
20211025125055.png


     
发表于 2021-10-25 13:33:41 | 显示全部楼层
MRVELS 发表于 2021-10-25 12:53
是的,前面一位老师也已经指出条文解释是200-500mm间距是对“相互靠近”的解释
但新民标4.5.10表中的贴 ...

贴鄰是可以,但为了提高变压器的效率,延长寿命,有利散热,此方案不妥,最好变压器与Gcs一排並拉开800至looomm
     
 楼主| 发表于 2021-10-25 13:54:15 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2021-10-25 13:33
贴鄰是可以,但为了提高变压器的效率,延长寿命,有利散热,此方案不妥,最好变压器与Gcs一排並拉开800至 ...

谢谢老师
当地供电局要求设置独立变压器房
看样子还是变压器外壳间还是预留一点间距稳妥
     
发表于 2021-10-25 15:34:52 | 显示全部楼层
MRVELS 发表于 2021-10-25 13:54
谢谢老师
当地供电局要求设置独立变压器房
看样子还是变压器外壳间还是预留一点间距稳妥

是的,有利于散热,不影响变压器输出功率
变压器室墻上设轴流风机,(按15次/h換气次数)
     
发表于 2021-10-26 14:42:53 | 显示全部楼层
有了独立的变压器室,干嘛还要变压器外壳呢?
     
发表于 2021-10-28 11:35:21 | 显示全部楼层
MRVELS 发表于 2021-10-25 12:53
是的,前面一位老师也已经指出条文解释是200-500mm间距是对“相互靠近”的解释
但新民标4.5.10表中的贴 ...

他说的是高压柜和变压器,你这问题是变压器和变压器,不一样啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则