消防应急照明专题帖子汇总
轻云舟 发表于 2021-10-25 12:07 1.画爆炸分区,电气防爆。 2.设置可燃气体探测器,联动事故风机。3.建筑二类防雷,极小概率会是一类防雷。 ...
whitepigeon 发表于 2021-10-25 12:35 读一遍爆规
zhouke 发表于 2021-10-26 10:00 根据爆炸危险场所的分区、爆炸性物质的级别、组别选择相应型号的防爆电气设备。不能只写防爆灯、防爆配电箱 ...
liuiping 发表于 2021-10-26 09:16 谢谢,爆炸分区 怎么画了,就按爆规 附录里面那个吗? 设备的防爆级别 是每一个都单独标?还是统一在说 ...
liuiping 发表于 2021-10-26 10:27 就是规范中的 Ga Gb Gc 吗 在说明里统一说明一下所有设备的防爆级别就可以了吗?
轻云舟 发表于 2021-10-26 11:51 1.爆炸分区画法:请问你们有工艺专业吗?先得确定下释放源是什么物质,什么设备,才能画。 2.设备防爆级 ...
zhouke 发表于 2021-10-26 12:04 图例中应写出防爆电气设备的完整型号。
whitepigeon 发表于 2021-10-26 12:42 再提一点就是防静电接地的要求,写明相关要求就好,写上免责。
liuiping 发表于 2021-10-26 15:40 谢谢 我是不是应该找一个厂家 找一些型号了?爆规里面 没有具体的型号 只有级别