账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14752|回复: 13

[求助] 关于常开防火门

[复制链接]
     
发表于 2021-10-21 16:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我想请教一下 一栋建筑根据规范无需做火灾自动报警系统但是建筑又画了常开防火门,根据规范常开防火门需要根据烟感来进行联动。问了公司的两个老大都要不同的意见一个说不需要做局部火灾报警一个说需要做。这个到底做还是不做呢。如果不做 那常开防火门设置又有什么用呢。

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2021-10-21 17:01:04 | 显示全部楼层
常开防火门两侧设置两个专用烟感,来联动防火门(不见得图审同意,先咨询一下
     
发表于 2021-10-22 08:37:18 | 显示全部楼层
既然没有火灾报警系统,防火门可以不需要联动。有防火门监控主机监控其开启状态就行
     
发表于 2021-10-22 09:05:45 | 显示全部楼层
1.设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。
    建筑中有需要与火灾自动报警系统联动的设施主要有:设置机械排烟系统、机械防烟系统、 水幕系统、雨淋系统、预作用系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、常开防火门、自动排烟窗等。
2.应由常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只于动火灾报警按钮的报警信号,作为常开防火门关闭的联动触发信号,联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出,并应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭。

综上个人理解,你至少需要在常开防火门所在分区设置火灾报警系统,并至少在值班室设置火灾报警控制器及防火门监控器来完成整个系统,个人建议若建筑规模不需要设置火灾报警,和建筑沟通做常闭防火门是较为经济合理的办法。
     
发表于 2021-10-22 15:05:44 | 显示全部楼层
好像有官方的答复,防火门监控应当设置在有火灾自动报警系统的建筑中,没有火警的不用管
     
发表于 2021-10-22 15:35:58 | 显示全部楼层
学习一下,经常见人问这类问题
     
发表于 2021-10-22 17:08:03 | 显示全部楼层
要搞清楚顺序,做火灾报警有消控室的,才做防火门监控。
     
发表于 2021-10-22 17:18:27 | 显示全部楼层
楼上各位说不要联动(何种方式不论)的想一下:常开防火门火灾时如果不关,任由火情通过防火门洞蔓延符合建筑防火要求吗
     
发表于 2021-10-22 17:20:42 | 显示全部楼层
建议直接和建筑沟通做成常闭
     
发表于 2021-10-24 23:49:50 | 显示全部楼层
"常开防火门两侧设置两个专用烟感,来联动防火门" ,江苏省标支持的!
     
发表于 2021-10-25 08:46:35 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2021-10-22 17:18
楼上各位说不要联动(何种方式不论)的想一下:常开防火门火灾时如果不关,任由火情通过防火门洞蔓延符合建 ...

想多了也徒劳,事实情况是常闭的一直常开在那里没人管。
还有手动排烟窗有什么用?火灾时人都跑了,谁去开?
非集中控制型的应急照明,手动控制点亮,请问火灾时谁跑去配电间或电井里去控制点亮?
都他们扯蛋啊
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-10-25 08:51:41 | 显示全部楼层
常开防火门所在相邻的2个防火分区做火灾自动报警,这个就和丁类厂房做局部机械排烟一个道理。。
     
发表于 2021-10-25 11:29:24 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2021-10-25 08:46
想多了也徒劳,事实情况是常闭的一直常开在那里没人管。
还有手动排烟窗有什么用?火灾时人都跑了,谁去 ...

现实是归现实,设计还是要考虑满足规范要求
     
发表于 2021-10-27 00:22:47 | 显示全部楼层
设常开防火门的建筑物,通常建筑本身规模较大,本身有排烟风机等、也是必须上火灾报警的。

遇到特殊情况,,只有一个常开门,需要上报警系统

这时候,首先找建筑专业协商,改成常闭门

建筑专业选型95%情况下都是常闭门,常开门应用场合极小。无特殊要求,都给本座改成常闭门
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则