请问:防火桥架穿墙处是预埋套管还是其他措施呢?
发表于 2021-10-20 08:42:22 | 显示全部楼层
可以直接穿,防火堵料填充
     
发表于 2021-10-20 08:50:01 | 显示全部楼层
普通墙可以直接穿,做好防火封堵就行。人防墙及外墙预埋套管。
     
 楼主| 发表于 2021-10-20 09:14:30 | 显示全部楼层
wi0i0iw 发表于 2021-10-20 08:50
普通墙可以直接穿,做好防火封堵就行。人防墙及外墙预埋套管。

请问:室内的剪力墙也可以直接穿吗?另外如直接穿的话,让结构开洞的尺寸是不是比桥架大50mm就可以呢?
     
发表于 2021-10-20 10:42:41 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-10-20 09:14
请问:室内的剪力墙也可以直接穿吗?另外如直接穿的话,让结构开洞的尺寸是不是比桥架大50mm就可以呢?

楼板留洞,剪力墙还是留套管吧
     
发表于 2021-10-20 10:57:28 | 显示全部楼层
可以预留洞直接穿墙,主要是防火封堵要做好
发表于 2021-10-20 11:19:00 | 显示全部楼层
剪力墙也可以开洞,但设计时尽量避免此种问题,否则构造加强,不改变构件受力性质
     
发表于 2021-10-20 11:27:59 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-10-20 09:14
请问:室内的剪力墙也可以直接穿吗?另外如直接穿的话,让结构开洞的尺寸是不是比桥架大50mm就可以呢?

内部的剪力墙要提前预留洞或者套管,洞口每一边比桥架尺寸宽50基本就够了。
     
 楼主| 发表于 2021-10-20 17:29:30 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-10-20 11:19
剪力墙也可以开洞,但设计时尽量避免此种问题,否则构造加强,不改变构件受力性质

是在设计阶段让结构就预留好开洞尺寸的,这样应该可以吧?
     
发表于 2021-10-20 20:21:28 | 显示全部楼层
改套管过渡结构处理起来好处理,但是要做大小头