账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16389|回复: 15

[求助] 应急照明配电

[复制链接]
     
发表于 2021-10-13 15:30:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位好:有一仓库,仓库分了三个防火分区,配电小间在防火分区一。应急照明为集中电源集中控制型。
关于应急照明灯具的配电有如下几个问题。
1、能否三个防火分区共用一个集中电源,集中电源放置于配电间,向三个防火分区的应急照明灯具配电,每个防火分区一个回路。
2、初步方案如下图,请问可行吗?是否算消防支线穿越了防火分区?
3、如果不可行,对于这种情况,各位老师有什么好的解决方案呢?
微信图片_20211013152401.png

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2021-10-13 16:01:44 | 显示全部楼层
这个可能不行,图审可能会提
发表于 2021-10-13 16:02:25 | 显示全部楼层
不是不满足GB51309,而是不满足GB51348
发表于 2021-10-13 16:03:14 | 显示全部楼层
解决方案就是,每个防火分区设置一个配电小间
     
 楼主| 发表于 2021-10-13 16:21:36 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-10-13 16:03
解决方案就是,每个防火分区设置一个配电小间

树总,出配电间后穿管沿外墙走可以吗?
     
 楼主| 发表于 2021-10-13 16:27:06 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-10-13 16:02
不是不满足GB51309,而是不满足GB51348

具体是民规哪一条呢?一直以为是不满足防火规范
发表于 2021-10-13 16:29:22 | 显示全部楼层
张智幸 发表于 2021-10-13 16:21
树总,出配电间后穿管沿外墙走可以吗?

你问问建筑专业,外墙走线,影不影响保温防水等(距离长,有接线盒)
发表于 2021-10-13 16:31:04 | 显示全部楼层
张智幸 发表于 2021-10-13 16:27
具体是民规哪一条呢?一直以为是不满足防火规范

民规13.7.15第2
     
发表于 2021-10-13 16:31:57 | 显示全部楼层
可以,有啥不可以的。只要支路配电是同一个防火分区就行。
     
发表于 2021-10-13 21:25:45 | 显示全部楼层
张智幸 发表于 2021-10-13 16:27
具体是民规哪一条呢?一直以为是不满足防火规范

将配电间移至防火分区二的右上角,就不会跨越
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-10-16 10:41:00 | 显示全部楼层
一个箱子也带不了三个区吧,灯很少吗
     
发表于 2021-10-16 17:08:52 | 显示全部楼层
GB51348不适用仓库设计,仓库大多不需要疏散照明设置!
     
发表于 2021-10-18 11:28:58 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2021-10-13 21:25
将配电间移至防火分区二的右上角,就不会跨越

这方法很好的
     
发表于 2021-10-18 11:30:10 | 显示全部楼层
xpyyy 发表于 2021-10-16 17:08
GB51348不适用仓库设计,仓库大多不需要疏散照明设置!

根据多年经验,多数审图专家不管民用还是工业都用GB51348提意见
     
发表于 2021-10-19 09:37:21 | 显示全部楼层
这个原则应该是对的。但是,有人不认可。
GB51309.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则