账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5129|回复: 4

[问题探讨] 2800平米的展厅,备用照明如何设?

[复制链接]
     
发表于 2021-10-11 10:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一2800平米的展厅,室外消防用水量25L/S,消防用电负荷为三级,单电源进户。按展览规范,超过1500平米应设备用照明,照度为正常照度的10/100。厅高7米,采用300W大功率LED灯,请问:备用照明如何设?采用正常照明的若干个灯具加带蓄电池可以不?有这样的灯具吗?谢谢。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2021-10-11 11:21:13 | 显示全部楼层
若干个灯具加带蓄电池可以
     
发表于 2021-10-11 15:09:10 | 显示全部楼层
首先你2800是单层还是多层,其次你是局部展厅2800,还是独立的一个展厅2800。
如果你是一层2800,那你是需要上喷淋和火灾自动报警,消防二级负荷
如果你两层或多层总面积2800,你很可能不满足规范每层1500平米需要设置备用照明的条件。
假设你死定一定设置备用照明,而且一定无法按二级负荷供电,那么就像树总说的,规范可以用蓄电池灯具做过渡。。
     
 楼主| 发表于 2021-10-11 17:19:17 | 显示全部楼层
2800单层,独立的一个展厅2800。室外消防用水量25L/S。上了喷淋和火灾自动报警。消防就是二级负荷吗?
     
发表于 2021-10-11 17:24:13 | 显示全部楼层
安装高度小于8米要用A型灯具,我做过设了一个集中电源照明箱,从总箱接一路回路
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则