账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4924|回复: 9

[规范条文] 配电干线的定义

[复制链接]
     
发表于 2021-10-11 10:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
商店建筑设计规范 [附条文说明] JGJ48-2014 中,7.3.16  对于大型和中型商店建筑的营业厅,除消防设备及应急照明外,配电干线回路应设置防火剩余电流动作报警系统。
请教下,这里配电干线的定义。配电干线是说低压柜到建筑物的线,还是建筑物内总箱到层箱的线?  还是说还要包含层箱到各商铺的线呢?
     
 楼主| 发表于 2021-10-11 10:28:07 | 显示全部楼层
我们图上面就在建筑物内的总箱内的进线和出线到层箱设置了电气火灾监控,图审要求层箱到每个商铺的出线回路也要设置。。
     
发表于 2021-10-11 10:38:10 | 显示全部楼层
我觉得是专家的个人理解问题
发表于 2021-10-11 10:44:58 | 显示全部楼层
按照新民规13.5.3来执行
     
 楼主| 发表于 2021-10-11 11:05:05 | 显示全部楼层

JGJ48-2014  这个条文是强条。算违反强条性质比较严重。
发表于 2021-10-11 11:08:26 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2021-10-11 11:05
JGJ48-2014  这个条文是强条。算违反强条性质比较严重。

是呀,我设置了,按新民规的设置方法就行
     
发表于 2021-10-11 11:12:39 | 显示全部楼层
这属于审图专家故意找事儿
     
 楼主| 发表于 2021-10-11 11:17:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-10-11 11:08
是呀,我设置了,按新民规的设置方法就行

图审是认为,层箱到每个商铺的配电箱的 线属于配电干线,就需要设置。
发表于 2021-10-11 11:27:55 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2021-10-11 11:17
图审是认为,层箱到每个商铺的配电箱的 线属于配电干线,就需要设置。

严格来说,下面回路出现电气火灾,上面的出线能监测到(小于300mA),也属于干线(几级干线正常)。可以和图审沟通一下,不行就加上,分级更好些
     
发表于 2021-10-12 12:01:15 | 显示全部楼层
直接在低压柜上做电气火灾就可以了,一条线路上设一个即可,入户总箱做也可以
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则