[求助] 室外消火栓泵水专业哪条规范要求用双电

[复制链接]
     
发表于 2021-10-7 15:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
这是《建筑电气设计统一技术措施2021》P155里面的,有哪位大神知道是水专业的哪条规范明确要求室外消火栓泵要双路消防电源供电?没找到啊。按照这个要求,消防泵房如果是三级负荷采用单电源,只要有室外消火栓泵那必须用双路供电了?
01.png
QQ图片20211007153355.png
     
发表于 2021-10-7 15:59:51 | 显示全部楼层
没明白您的意思,这不是说除了水专业要求你双电源之外,其他的按照用电负荷等级来供电吗。您是说3.4条的双路进线末端互投吗
     
发表于 2021-10-8 08:47:52 | 显示全部楼层
大概这句的意思是,按照50016里面10.1.1条的要求,需要按照室外消火栓用水量确定消防用电按二级负荷供电。除此之外,按照负荷等级来确定消防用电负荷等级。
     
发表于 2021-10-8 09:06:56 | 显示全部楼层
"水专业明确要求"这几个字,造成了歧义。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-10-8 09:29:42 | 显示全部楼层
问了水专业,说没有这个说法
问了本章的(其中一位)编者,大概就是我3楼的意思
所以,估计就是句子有歧义,语文问题
     
发表于 2021-10-8 11:28:30 | 显示全部楼层
GB50974无此要求,负荷等级应同服务对象
     
 楼主| 发表于 2021-10-8 13:30:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 jiyiefeng 于 2021-10-8 13:57 编辑
x01oct 发表于 2021-10-8 09:29
问了水专业,说没有这个说法
问了本章的(其中一位)编者,大概就是我3楼的意思
所以,估计就是句子有歧 ...

谢谢,GB50016的10.1.2室外消防用水量,水专业是怎么算出来的,是室外消火栓用水量还是室内室外消防用水量总和。
     
 楼主| 发表于 2021-10-8 13:32:33 | 显示全部楼层
以上谢谢大家的回复
     
 楼主| 发表于 2021-10-8 14:02:56 | 显示全部楼层
室外消防用水量≈室外消火栓用水量,可以认为室外消防用水量就是室外消火栓用水量是吗?因为大部分建筑室外消防用水量就只有室外消火栓。
     
发表于 2021-10-8 14:42:32 | 显示全部楼层
jiyiefeng 发表于 2021-10-8 13:30
谢谢,GB50016的10.1.2室外消防用水量,水专业是怎么算出来的,是室外消火栓用水量还是室内室外消防用水量 ...

室外消防用水量为室外消火栓的用水量。