账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10490|回复: 12

[求助] 特大型或大型消防疏散指示标志灯问题

[复制链接]
     
发表于 2021-10-6 21:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
特大型或大型消防疏散指示标志灯可否距地1m以下安装,还是只能吊装?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-10-6 23:00:56 | 显示全部楼层
距地1m以下安装,就不需要特大型了!
     
发表于 2021-10-7 09:59:11 | 显示全部楼层
楼主想问的应该是特大型的方向标志灯距地0.3m可否。
个人认为可以。
1、从GB51309 3.2.1-6条正文是根据室内高度来确定灯具尺寸,而不是根据安装高度来确定。虽然3.2.1-6条文说明中根据不同的设置高度选择适宜规格的标志灯,但是从后续4.5灯具安装部分的条文中并未响应该条文说明,仍与3.2.1-6正文说法一致。
2、3.2.9-1-1)和3.2.9-2-1)和4.5.11-2条中,均未明说:特大型方向标志灯不可距地1m下安装,所以认为该三条中的方向标志灯应是各种尺寸的方向标志灯。且从规范内容来说,是否按在1m以下,是根据有无维护结构(墙柱)定,可没说要根据尺寸大小定。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-10-7 10:49:22 | 显示全部楼层
标志灯大小只与安装高度有关,安装高度较高不易看清,应选用大型或特大型的方向标志灯。距地0.3m安装选用特大型的方向标志灯不是不可以,只是没必要且浪费。
     
发表于 2021-10-7 11:58:20 | 显示全部楼层
标志灯尺寸与安装高度有关,与室内高度关系不大
     
 楼主| 发表于 2021-10-7 16:15:19 | 显示全部楼层
fangyuan 发表于 2021-10-7 09:59
楼主想问的应该是特大型的方向标志灯距地0.3m可否。
个人认为可以。
1、从GB51309 3.2.1-6条正文是根据室 ...

分析的很到位
     
 楼主| 发表于 2021-10-7 16:18:50 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2021-10-7 10:49
标志灯大小只与安装高度有关,安装高度较高不易看清,应选用大型或特大型的方向标志灯。距地0.3m安装选用特 ...

主要是一些大空间的工业建筑,与疏散方向平行时,中小型间距不大于10m,很多时候需要一跨一个标志灯,布置的太多了,大型特大型可以不超15m,这样好处理一些
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-10-7 16:21:35 | 显示全部楼层
xpyyy 发表于 2021-10-6 23:00
距地1m以下安装,就不需要特大型了!

主要是一些大空间的工业建筑,与疏散方向平行时,中小型间距不大于10m,很多时候需要一跨一个标志灯,布置的太多了,大型特大型可以不超15m,这样好处理一些,而且好多厂房高度比较高,还有的有行车,吊装也不太行
     
发表于 2021-10-7 18:06:11 | 显示全部楼层
chinayureg 发表于 2021-10-7 16:18
主要是一些大空间的工业建筑,与疏散方向平行时,中小型间距不大于10m,很多时候需要一跨一个标志灯,布 ...

规范未禁止,当然可以。
发表于 2021-10-8 10:28:56 | 显示全部楼层
这个大型、特大型,主要指吊装,距地1米安装的和出口标志灯,不用
lALPDhYBRYqpfwjMrs0Cxw_711_174.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-10-8 11:33:07 | 显示全部楼层
学到了,要不自己还傻傻的用一样大的灯。
     
发表于 2021-10-11 10:29:38 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-10-8 10:28
这个大型、特大型,主要指吊装,距地1米安装的和出口标志灯,不用

那大于8m的大空间采用B型灯具,是不是采用壁装的时候,就可以用A型灯具了,是按照灯具的安装高度来确定是A型还是B型吗?
发表于 2021-10-11 10:40:00 | 显示全部楼层
帅帅的土豆 发表于 2021-10-11 10:29
那大于8m的大空间采用B型灯具,是不是采用壁装的时候,就可以用A型灯具了,是按照灯具的安装高度来确定是 ...

是的,按灯具高度来
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则