账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5755|回复: 3

[求助] 请教电井内强弱电箱、桥架间距的相关规范哪里找?

[复制链接]
     
发表于 2021-10-6 17:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
想问下,各位前辈,电井内
1、T接箱、照明配电箱、电表箱、应急照明配电箱、双切箱之间的间距如何定?规范依据是哪一条?
2、配电箱和强电桥架之间的间距如何定,以及哪条规范?
3、强电配电箱和火警、网络、电视、电话机柜分线盒之间的间距,以及强电配电箱和火警、网络、电视、电话桥架之间的间距如何定,以及相关规范条文?
4、强弱电桥架,间距按民标8.5.6条0.2米可以么?
麻烦各位了,实在是我对电井内设备安装比较模糊,图集04D701-1中也没有涉及间距依据是啥。
     
发表于 2021-10-6 23:14:03 | 显示全部楼层
1、T接箱、照明配电箱、电表箱、应急照明配电箱、双切箱之间的间距如何定?规范依据是哪一条?
没要求,不影响电缆敷设即可!
2、配电箱和强电桥架之间的间距如何定,以及哪条规范?
没要求
3、强电配电箱和火警、网络、电视、电话机柜分线盒之间的间距,以及强电配电箱和火警、网络、电视、电话桥架之间的间距如何定,以及相关规范条文?
没要求,消防和非消防电线线路可参见JGJ242   7.4.6条: 电井内应急电源和非应急电源的电气线路之间应保持不小于0.3m的距离或采取隔离措施。

4、强弱电桥架,间距按民标8.5.6条0.2米可以么?
电井内能做到最好!
发表于 2021-10-8 10:35:06 | 显示全部楼层
这种距离,规范没有要求,标准图集上是200,我们一般按100--150做(电井面积都紧张)
     
发表于 2021-10-11 16:16:11 | 显示全部楼层
宽裕随便做,紧张按100做
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则