账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3907|回复: 7

[求助] 空调系统

[复制链接]
     
发表于 2021-10-3 11:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 113120 于 2021-10-3 12:33 编辑

请问:对于空调系统的VRV新风室外机、VRV室外机、多联分体式空调配电回路是4芯线呢还是5芯线(另外这些风机是厂家自带控制箱吗?)
     
发表于 2021-10-3 17:18:33 | 显示全部楼层
多数是5芯,均自帶主控板
     
 楼主| 发表于 2021-10-3 22:10:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 113120 于 2021-10-4 10:18 编辑
swdswd 发表于 2021-10-3 17:18
多数是5芯,均自帶主控板

请问:对于空调系统的管道上的70防火阀,电动阀是否需要接入火灾自动报警系统呢?
     
发表于 2021-10-4 13:49:19 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-10-3 22:10
请问:对于空调系统的管道上的70防火阀,电动阀是否需要接入火灾自动报警系统呢?

70度防火阀,接入FAS,平时常开,遇火70度关闭,联锁仃送风机   
阻止火势蔓延
     
发表于 2021-10-4 21:03:08 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2021-10-4 13:49
70度防火阀,接入FAS,平时常开,遇火70度关闭,联锁仃送风机   
阻止火势蔓延

空调本身就是三级负荷,遇到火灾时切除消防负荷断电,风阀就不用联动了吧
     
发表于 2021-10-4 21:04:28 | 显示全部楼层
海布里 发表于 2021-10-4 21:03
空调本身就是三级负荷,遇到火灾时切除消防负荷断电,风阀就不用联动了吧

更正一下:切除非消防负荷
     
发表于 2021-10-5 11:21:56 | 显示全部楼层
海布里 发表于 2021-10-4 21:03
空调本身就是三级负荷,遇到火灾时切除消防负荷断电,风阀就不用联动了吧

对洁淨空调,如手术室,制药车间等,火灾時,不是立即断电
     
发表于 2021-10-5 11:24:31 | 显示全部楼层
海布里 发表于 2021-10-4 21:04
更正一下:切除非消防负荷

各种空调按暖通空调专业提資(控制要求)进行设计
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则