[求助] 两座10kV变电所来自同一座110kV变电站,这两座10kV变电所出线能视为双电源吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-10-2 08:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
这是前阵子石油化工协会在山东的仪表讲座PPT
1633135819(1).png
     
发表于 2021-10-2 12:36:39 | 显示全部楼层
两座10kV变电所来自同一座110kV变电站,如果上级变压器分别接到不同110kv母线的,应该能满足。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-10-2 14:10:50 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2021-10-2 12:36
两座10kV变电所来自同一座110kV变电站,如果上级变压器分别接到不同110kv母线的,应该能满足。

试试看能否核实是不同母线吧,难整
     
发表于 2021-10-2 20:00:52 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-10-2 14:10
试试看能否核实是不同母线吧,难整

既使是不同母线二者联系要很弱,当一个故障時,另一个仍能供电,这要供电公司確认,否则还是来自不同的区域站吧!
     
 楼主| 发表于 2021-10-2 22:45:46 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2021-10-2 20:00
既使是不同母线二者联系要很弱,当一个故障時,另一个仍能供电,这要供电公司確认,否则还是来自不同的区 ...

嗯,这就是困难所在啊!不过这位老兄我真的挺佩服你,看你等级很高了,应该在论坛的时间也很久了,不过你回复了2465个帖子,却从来没有发过一个主题帖,哈哈哈哈
     
发表于 2021-10-4 08:49:00 | 显示全部楼层
110KV电压等级供电可靠性相当高,110KV变电站只要有二台110/10KV变压器,二个10KV变电所满足楼主要求
     
 楼主| 发表于 2021-10-4 16:26:01 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2021-10-4 08:49
110KV电压等级供电可靠性相当高,110KV变电站只要有二台110/10KV变压器,二个10KV变电所满足楼主要求

嗯嗯,好的,谢谢啦
     
发表于 2021-10-4 20:48:53 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-10-4 16:26
嗯嗯,好的,谢谢啦

110KV供电可靠性高,
如上级是並网的,就不能说是双电源了
必须是弱联系才行,
老米有一年大仃电就是个例子
     
发表于 2021-10-8 16:11:22 来自手机 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-10-2 08:54
这是前阵子石油化工协会在山东的仪表讲座PPT

朋友这份文件方便分享么  2567814889@qq.com
先谢过了
     
 楼主| 发表于 2021-10-8 17:41:09 | 显示全部楼层
电气计渣男 发表于 2021-10-8 16:11
朋友这份文件方便分享么  2567814889@qq.com
先谢过了

可以,留个联系方式吧

点评

已经收到了朋友 感谢感谢  发表于 2021-10-9 11:36
     
 楼主| 发表于 2021-10-9 08:40:49 | 显示全部楼层
电气计渣男 发表于 2021-10-8 16:11
朋友这份文件方便分享么  2567814889@qq.com
先谢过了

晕,有邮箱啊,发给你了
     
发表于 2021-10-9 09:08:17 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-10-9 08:40
晕,有邮箱啊,发给你了

能发一份给我嘛?
     
 楼主| 发表于 2021-10-9 09:23:44 | 显示全部楼层
月亮 发表于 2021-10-9 09:08
能发一份给我嘛?

好的可以,留个联系方式吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则