账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8280|回复: 14

[问题探讨] 金属屋面防雷

[复制链接]
     
发表于 2021-9-23 19:51:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一个甲类仓库,仓库内有爆炸危险气体。仓库屋面采用的是彩钢板,屋面的建筑做法如图。
想问一下:如果想利用金属屋面作为接闪器,这个厚度能满足要求吗? 微信图片_20210923194250.png

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

发表于 2021-9-24 08:37:17 | 显示全部楼层
甲类仓库,不要利用金属屋面
     
 楼主| 发表于 2021-9-24 08:46:11 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-9-24 08:37
甲类仓库,不要利用金属屋面

树总,是甲、乙类厂房和仓库都不能利用金属屋面作为接闪器吗?
这是出于什么原因呢
发表于 2021-9-24 08:57:30 | 显示全部楼层
张智幸 发表于 2021-9-24 08:46
树总,是甲、乙类厂房和仓库都不能利用金属屋面作为接闪器吗?
这是出于什么原因呢

你这个不仅是甲类,还有爆炸气体,可能就是一类防雷,需要独立的防雷装置
     
发表于 2021-9-24 09:12:36 | 显示全部楼层
里面爆炸分区0区和1区吗?一般是没有
1.按照规范来说是可以,你可以看GB500575.2.7及本条条文解释的最后一条。你这应该是夹心岩棉板,不是单层的
2.专家一般不愿意,会要求你这个,那个。。。。总之让你做上接闪带,我刚做了一个,按照图集做贴装的都不行,非得要求有支持卡。
所以,你自己把握吧
     
 楼主| 发表于 2021-9-24 09:29:24 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-9-24 09:12
里面爆炸分区0区和1区吗?一般是没有
1.按照规范来说是可以,你可以看GB500575.2.7及本条条文解释的最后一 ...

我这是2区,刚被审图提了,甲、乙类的都得做接闪带,丙类的要达到4mm
     
发表于 2021-9-24 09:54:43 | 显示全部楼层
张智幸 发表于 2021-9-24 09:29
我这是2区,刚被审图提了,甲、乙类的都得做接闪带,丙类的要达到4mm

对专家都这样,但是丙类要求4mm就过分,因为条文解释最后一条都写着呢
     
发表于 2021-9-24 10:15:21 | 显示全部楼层
这个问题跟仓库类别关系不大,甲类仓库往往也是罐装,很少有大面积0区,1区,也不一定是一类防雷。
总之,看5.2.7就全包了。

至于4mm,就非常值得探讨了,假如满足“上层金属板的熔化物受到下层金属板的阻挡”,则不需要,否则还真需要4mm.
     
发表于 2021-9-24 10:33:30 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2021-9-24 10:15
这个问题跟仓库类别关系不大,甲类仓库往往也是罐装,很少有大面积0区,1区,也不一定是一类防雷。
总之, ...

我觉得肯定能受到下层阻挡,下面还有夹心岩棉和下层板呢,融化后又不会到处流淌,马上就凝固了。再说上哪找4mm的金属屋面板去,还不如做接闪带来的方便
     
 楼主| 发表于 2021-9-24 10:47:35 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2021-9-24 10:15
这个问题跟仓库类别关系不大,甲类仓库往往也是罐装,很少有大面积0区,1区,也不一定是一类防雷。
总之, ...

审图的理由是:甲类的仓库,虽然是二类防雷,但下面是易爆的物质,比易燃要严重得多,不能套用5.2.7条的规定。
     
 楼主| 发表于 2021-9-24 10:51:18 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-9-24 10:33
我觉得肯定能受到下层阻挡,下面还有夹心岩棉和下层板呢,融化后又不会到处流淌,马上就凝固了。再说上哪 ...

麻烦问一下,条文解释这一条的意思是,无论下面有无易燃物品,如果是双层彩钢板,中间是难燃保温层,只需要上层彩钢板的厚度大于0.5mm厚就能作为接闪器了吗?
     
发表于 2021-9-24 10:53:54 | 显示全部楼层
张智幸 发表于 2021-9-24 10:47
审图的理由是:甲类的仓库,虽然是二类防雷,但下面是易爆的物质,比易燃要严重得多,不能套用5.2.7条的规 ...

你问问他什么叫易爆,什么叫易燃,学没学过物理化学
     
发表于 2021-9-24 10:55:34 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-9-24 10:33
我觉得肯定能受到下层阻挡,下面还有夹心岩棉和下层板呢,融化后又不会到处流淌,马上就凝固了。再说上哪 ...

你仔细看他给的图,不是双层金属板,是单层金属板,玻璃棉下面是钢丝网。。
     
发表于 2021-9-24 12:17:32 | 显示全部楼层
张智幸 发表于 2021-9-24 10:51
麻烦问一下,条文解释这一条的意思是,无论下面有无易燃物品,如果是双层彩钢板,中间是难燃保温层,只需 ...

我是这么理解的,但是专家不愿意
     
发表于 2021-9-24 12:19:58 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2021-9-24 10:55
你仔细看他给的图,不是双层金属板,是单层金属板,玻璃棉下面是钢丝网。。

哦,谢谢, 我没见过这种的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则