账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9554|回复: 7

[问题探讨] 防烟楼梯间是否可以设置配电柜

[复制链接]
     
发表于 2021-9-23 17:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在地下一层防烟楼梯间是否可以设置配电柜?以前设置有嵌入式配电箱,主要用于排烟风机等的控制箱,现该楼层准备装修改造,可否在该楼梯间设置落地式配电柜用于商业计量?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2021-9-23 18:06:02 | 显示全部楼层
不影响疏散?不建议做配电箱
发表于 2021-9-24 08:42:07 | 显示全部楼层
配电箱,配电柜都是容易起火的设备,不要设置在楼梯间里(这是逃生通道)
     
发表于 2021-9-24 08:42:07 | 显示全部楼层
防烟楼梯间配电装置不能够达到防火要求,虽然规范没有明确的规定不能设置在防烟楼梯间,除非你配电箱及内部元器件、进出线缆都能够耐火3小时950度
     
 楼主| 发表于 2021-10-14 17:05:42 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2021-9-23 18:06
不影响疏散?不建议做配电箱

两个楼梯间,其中与一个设置了水池,消防检查也没提,可能也不会影响疏散
     
 楼主| 发表于 2021-10-14 17:07:19 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2021-9-24 08:42
防烟楼梯间配电装置不能够达到防火要求,虽然规范没有明确的规定不能设置在防烟楼梯间,除非你配电箱及内部 ...

内部元器件和进出线估计都达不到这个耐火要求吧
     
发表于 2021-10-15 16:12:37 | 显示全部楼层
所有防烟楼梯间不能设置配电箱柜
     
发表于 2021-10-16 10:28:14 | 显示全部楼层
不应该安装配电柜,以前有个项目在楼梯装过,消防支队验收时要求挪走。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则