账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5980|回复: 9

[求助] 我第一次画接线端子图,各位老师们给看看有哪些错误,谢谢

[复制链接]
     
发表于 2021-9-18 20:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我第一次画接线端子图,各位老师们给看看有哪些错误,谢谢
1631966951(1).png
1631966977(1).png
1631966986(1).png
     
发表于 2021-9-22 10:45:17 | 显示全部楼层
我有个问题请教一下,当年我们学这个的时候,单号的序号表示常开触点,双号的表示常闭触点。现在好像不这样表述了?我问今年刚分过来的年轻人,他们也表示没听说过这种做法
     
 楼主| 发表于 2021-9-22 12:32:22 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2021-9-22 10:45
我有个问题请教一下,当年我们学这个的时候,单号的序号表示常开触点,双号的表示常闭触点。现在好像不这样 ...

抱歉,我不知道啊
     
发表于 2021-9-22 16:37:53 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2021-9-22 10:45
我有个问题请教一下,当年我们学这个的时候,单号的序号表示常开触点,双号的表示常闭触点。现在好像不这样 ...

现在是在触点两端编号,两位数字表示。第一位表示同类触点的序号,第二位1-2表示动断,3-4表示动合。还有其他位数,都对应确定的触点类型。线圈两端用Ax表示,x为数字。现在的制图标准在二次图方面的规定很明确,就是太多了,很繁琐。
     
发表于 2021-9-23 09:12:39 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-9-22 16:37
现在是在触点两端编号,两位数字表示。第一位表示同类触点的序号,第二位1-2表示动断,3-4表示动合。还有 ...

请问坛贤,有木有这方面的资料看一下?这个制图标准全名是什么
     
发表于 2021-9-23 10:25:52 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2021-9-23 09:12
请问坛贤,有木有这方面的资料看一下?这个制图标准全名是什么

        没看见制图标准里有具体规定,或许是我没找到。制图标准只是说这属于产品面的端子代号标识,与其对应还有功能面和位置面端子代号标识。产品面的端子代号标识一般由厂家产品样本或标准给定。你随便找一本风机、水泵或通用电机控制的标准图,上面都有的。
        你说的奇数偶数编号,好像是奇数对应于电能(或信号)输入端,偶数对应于输出端。这个凭印象,不确定。
     
发表于 2021-9-23 10:35:32 | 显示全部楼层
对了,关于端子标识的制图标准为GB18656
     
发表于 2021-9-23 17:36:11 | 显示全部楼层
这是接触器辅助触点编号规则,在GB14048.1产品标准里规定的。继电器产品标准也应有类似规定,可自己查一下。
触点编号GB14048.1.png
     
发表于 2021-9-23 17:39:27 | 显示全部楼层
带顺序号的两位数字编号
顺序号GB14048.1.png
     
 楼主| 发表于 2021-9-24 08:23:20 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-9-23 17:39
带顺序号的两位数字编号

谢谢您,非常感谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则