账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5541|回复: 3

[求助] 变配电室和柴油发电机房的平时通风机

[复制链接]
     
发表于 2021-9-18 17:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:变配电室和柴油发电机房的平时通风机是否按非消负荷切除呢?发电机房内的事故风机是否按消防负荷供电呢?
     
发表于 2021-9-19 18:01:16 | 显示全部楼层
变配电室和柴油发电机房的平时通风机是重要负荷。设有气体灭火系统时喷洒前应使其关闭。
     
 楼主| 发表于 2021-9-19 18:46:00 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2021-9-19 18:01
变配电室和柴油发电机房的平时通风机是重要负荷。设有气体灭火系统时喷洒前应使其关闭。

请问:你说的设置了气体灭火系统时在启动气体灭火系统是平时风机要联动气体灭火系统切断电源吗?另外如没有设置气体灭火系统那么平时通风机要联动切断电源吗?
     
发表于 2021-9-20 10:00:36 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-9-19 18:46
请问:你说的设置了气体灭火系统时在启动气体灭火系统是平时风机要联动气体灭火系统切断电源吗?另外如没 ...

火灾时应切断有关部位的非消防电源。变配电室和柴油发电机房着火停风机,其他部位着火不停风机。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则