账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10582|回复: 15

[问题探讨] 矿物绝缘类电缆

[复制链接]
     
发表于 2021-9-15 09:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新防火规范征询稿里,取消原条文里的矿物绝缘类不燃性的说法,那他要求的燃烧性能为A级的耐火电缆,除了矿物绝缘电缆,现在市面上还有吗?
微信图片_20210915095649.png

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2021-9-15 10:11:04 | 显示全部楼层
这句话我都没有读通顺
     
 楼主| 发表于 2021-9-15 10:13:20 | 显示全部楼层
我的理解,燃烧性能为A级的耐火电缆,不是只有矿物绝缘类电缆吗?还有其他电缆吗?
     
发表于 2021-9-15 10:39:05 | 显示全部楼层
这个是在一个电缆厂家的网站看到的,https://www.sunwincable.com/Jaq/details/19.html
QQ截图20210915103802.png
     
发表于 2021-9-15 10:39:45 | 显示全部楼层
大概是目前市面上矿物绝缘类电缆品种太多,为统一起见,都要按GB 51347的A类标准通过试验验证才算满足要求吧
     
发表于 2021-9-15 10:47:55 | 显示全部楼层
电缆乱象这么多,国家为啥对标注方式不制定统一的标准,。达到什么级别,用什么标注方式。。
     
发表于 2021-9-15 11:02:57 | 显示全部楼层
第一句读的很别扭。。没有主语啊。。。
QQ图片20210915110223.png
     
 楼主| 发表于 2021-9-15 11:11:17 | 显示全部楼层
现在的条文,都说半句话,其他就靠设计师来猜。
     
发表于 2021-9-15 11:12:27 | 显示全部楼层
看来大家都在读这句话
QQ截图20210915111208.png
     
发表于 2021-9-15 11:15:39 | 显示全部楼层
把“不燃性”去掉可能就通顺了:当采用矿物绝缘类燃烧性能为A级的耐火电缆时。

点评

不然性在方框内,已经去掉了  发表于 2021-9-15 11:39
     
 楼主| 发表于 2021-9-15 16:23:02 | 显示全部楼层
方框里的是以前条文内容,新修改的要去掉。
     
发表于 2021-9-16 15:23:38 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2021-9-15 10:39
这个是在一个电缆厂家的网站看到的,https://www.sunwincable.com/Jaq/details/19.html

如果这个说法成立,这个A级电缆比以前的矿物绝缘电缆要求更高。
     
发表于 2021-9-16 15:42:34 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2021-9-15 10:39
这个是在一个电缆厂家的网站看到的,https://www.sunwincable.com/Jaq/details/19.html

这个截图里 文章是2019年12月30号 就知道建规修改了?
     
发表于 2021-9-16 16:06:53 | 显示全部楼层
lustrous 发表于 2021-9-16 15:42
这个截图里 文章是2019年12月30号 就知道建规修改了?

2019年12月有过一版征求意见稿
360截图20210916160711856.jpg
     
发表于 2021-9-27 19:40:28 | 显示全部楼层
重点是原10.1.10条3款啊,3款规定了消防线缆与非消防共井敷设时应使用矿物绝缘类电缆,如果这款不修改调整的话,NG-A、BBTRZ等柔性矿物绝缘电缆还是符合规范要求的,只是不能明敷了,需要穿管或封闭式线槽敷设。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则