树欲静而风不止 发表于 2021-9-14 14:24 应该是敷设在空气中,再按表6.25考虑个系数
113120 发表于 2021-9-15 14:40 请问:表6.25是具体在哪本图集?
消防应急照明专题帖子汇总
树欲静而风不止 发表于 2021-9-15 14:42 建筑电气常用数据
113120 发表于 2021-9-15 14:46 你好,树总,能说一下具体的页码吗?我没找到呢?
树欲静而风不止 发表于 2021-9-15 14:48 6-24页
wi0i0iw 发表于 2021-9-15 08:37 按敷设在空气中,再考多条电缆敷设的降容系数。
113120 发表于 2021-9-15 14:55 嗯嗯,找到了,请问树总,这个具体的算法是:如果我选取的电缆时的载流量为314A,桥架中有9根电缆的系数 ...
113120 发表于 2021-9-15 14:57 请问:这个降容系数怎么取呢?