账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4315|回复: 4

[问题探讨] 如何考虑非疏散出口的应急照明?

[复制链接]
     
发表于 2021-9-12 16:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 ,。?! 于 2021-9-12 17:00 编辑

对于人防地库,密闭通道加楼梯间直通地上地面,但是建筑并不定义此通道加楼梯间为疏散出口,大家如何设置应急照明?是此处都不设置吗?还是需要设置应急灯而不设置疏散指示灯具呢?还有大家如何理解疏散出口的?完全跟着建筑走吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-9-13 10:19:08 | 显示全部楼层
平时按平时的疏散方案设置方向指示灯和出口标志灯;战时按战时的疏散方案设置方向指示灯和出口标志灯。
     
发表于 2021-9-13 10:26:17 | 显示全部楼层
每个防火分区的疏散出口,按照建筑的来,建筑图纸上会标注的。
     
发表于 2021-9-13 17:20:02 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2021-9-13 10:26
每个防火分区的疏散出口,按照建筑的来,建筑图纸上会标注的。

请教下,地下车库建筑专业一般会在防火分区示意图里标注安全出口,像住宅小区地下车库,每个单元都有楼梯间,建筑专业会选取两到三个作为疏散口,满足疏散距离即可,其余的能否作为疏散口,是否设置疏散指示灯具,是否考虑就近疏散,谢谢
发表于 2021-9-13 17:21:34 | 显示全部楼层
我们一般按平时情况设置疏散照明,战时的,局部调整
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则