账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6932|回复: 12

[问题探讨] 住宅照明回路PE线问题

[复制链接]
     
发表于 2021-9-7 21:52:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 xiaoyixiaok 于 2021-9-7 22:11 编辑

论坛里这个帖子已经看过,【照明LED灯连接PE线问题】
http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=122742&fromuid=18721
结论大多支持加上PE线。


我也查了下规范对于这个问题相关的规范如下:
50303-2002(过期):
19.1.6 当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。
JGJ16-2008过期
12.3.5 当采用金属接线盒、金属导管保护或金属灯具时,交流220V照明配电装置的线路,宜加穿1根PE保护接地绝缘导线。
50034-2015:
7.2.9 当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。50303-2015:
18.1.5 普通灯具的Ⅰ类灯具外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接,连接处应设置接地标识,铜芯软导线的截面积应与进入灯具的电源线截面积相同。

现在的住宅精装项目,灯具是否为II类,开发商是可控的,那么在出图时部分开发商会要求照明回路不设PE线,是否可以在设计图中不设置PE线,并加上备注:“如选用I类灯具,需要设置PE线”。

另外,现在市场上的户内照明灯具几乎98%都是II类(通过询问几个照明灯具厂家得出,不一定完全可靠);精装项目 ,即便设计图纸是3根线,但施工90%是放的两样 ,另外一根只是造价算量的虚拟存在。对于这种现状,设计图纸时是否还是要以“为后期换I类灯具做准备”为借口设置PE线呢?


     
发表于 2021-9-7 22:03:01 | 显示全部楼层
你确定?实际主体施工大部分吸顶灯和条管灯底盒不都是铁质的?后面装修的事情不是你管的,最好不要操心,不要给自己挖坑
     
 楼主| 发表于 2021-9-7 22:13:08 | 显示全部楼层
PAN_W77m5 发表于 2021-9-7 22:03
你确定?实际主体施工大部分吸顶灯和条管灯底盒不都是铁质的?后面装修的事情不是你管的,最好不要操心,不 ...

金属底盒需要接PE线吗,规范依据呢
     
发表于 2021-9-7 22:32:31 | 显示全部楼层
我是精装电气,系统图里灯具都是画3根的,也不会去画蛇添足备注什么东西
     
发表于 2021-9-8 07:27:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2021-9-8 07:30 编辑

选用I类灯具,必须设置PE线,选用II类灯具,PE线不接
但是不是PE线不敷设,该敷设得敷设,接不接按灯具选型,不能说选了II类灯具,PE线就不敷设了。那要是客户自己换了I类灯具呢??!!
     
发表于 2021-9-8 07:28:37 | 显示全部楼层
PAN_W77m5 发表于 2021-9-7 22:03
你确定?实际主体施工大部分吸顶灯和条管灯底盒不都是铁质的?后面装修的事情不是你管的,最好不要操心,不 ...

LED筒灯,就不太容易买到I类灯具,市场上大多数都是II类灯具
     
发表于 2021-9-8 08:00:38 | 显示全部楼层
现在用全塑型的灯具越来越多了,特别是LED长管灯和圆形吸顶灯,几乎都是全塑的。
     
发表于 2021-9-8 08:19:42 | 显示全部楼层
选用I类灯具,必须设置PE线,选用II类灯具,PE线不接
但是不是PE线不敷设,该敷设得敷设,接不接按灯具选型,不能说选了II类灯具,PE线就不敷设了。那要是客户自己换了I类灯具呢??!

这个是正解。要是客户自己换了I类灯具,没有PE线,出事肯定算设计的毛病。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2021-9-8 08:23:23 | 显示全部楼层
这个帖子值得关注,照明大量使用PE线,到灯具处又没有地方接,确实浪费很大
     
发表于 2021-9-8 09:32:06 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-9-8 08:23
这个帖子值得关注,照明大量使用PE线,到灯具处又没有地方接,确实浪费很大

灯具变数太大了,用户选用什么灯具 设计的 决定不了 呀
     
发表于 2021-9-8 10:16:35 | 显示全部楼层
站在设计院立场,肯定要加PE线,以前就开发商让我们不要画PE线,我就说不画我们图上不签字盖章的。。确实控制不了后期用什么灯具,加上PE线对于设计院自己是保护,对于用户也是保护。。安全高于一切。。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-9-8 18:17:23 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-9-8 07:28
LED筒灯,就不太容易买到I类灯具,市场上大多数都是II类灯具

但是那是后期装修的事情了,主体的基本都是1类灯具,你可以去工地看一下
     
发表于 2021-9-8 18:23:49 | 显示全部楼层
PAN_W77m5 发表于 2021-9-8 18:17
但是那是后期装修的事情了,主体的基本都是1类灯具,你可以去工地看一下

我是一线设计师,了解情况
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则